Hallo peteralarm,
vielen Dank für die Beispiel-Verdrahtungen, manches wird mir jetzt klarer. Die betroffenen Linie scheint allerdings dem Verdrahtungsbeispiel MG2 zu entsprechen. Der Linienwiderstand hängt in der Zentrale. Andere Linien, welche intakt sind, haben anscheinend MK und GB in Reihe geschaltet, entsprechend MG3. Dieses hängt wahrscheinlich mit Nachrüstungen zusammen. Ich habe übrigens den Linienwiderstand als erstes mal gewechselt, der war aber wohl ok. Also weiter suchen. Wie sieht überhaupt eine ordentliche analoge Verdrahtung in der Zentrale aus? ist das immmer so ein wilder Drahtverhau? Ich habe in der Zentrale neben Lötverbindungen, isoliert mit Schrumpfschlauch auch Lötverbindungen mit Isolierschlauch umgeben und abgeknickt vorgefunden. Daneben gab es ein paar Wago-Klemmen, die mir aber überhaupt nicht gefallen. Wie wird es normalerweise gemacht? Wer mal ein Bild einer ordentlichen Verdrahtung hat, könnte es mir mal zu meiner Erbauung posten. Danke fürs Helfen V. |
|||
|