Telenot EMZ 5106
|
08-07-2020, 22:00
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Telenot EMZ 5106
Hallo,
ganz herzlichen Dank für die vielen Informationen und Tipps. Habe zuerst die Linie von der EMZ genommen und den Eingang an der EMZ mit 10 K überbrückt. Die Zentrale läuft einwandfrei, scheint also ok zu sein. Die Widerstandmessung der verdächtigen Linie ergibt 10 kOhm. Spätere Messungen zeigen dann jedoch wechselnde Widerstände zwischen 100 k und mehreren MOhm. Am anderen Morgen ist alles wieder ok mit 10kOhm. Ich habe noch keine Systematik erkennen können. Alle beweglichen Sensoren (Schiebetüren, Fensterriegel etc.) durchprobiert, kein Fehler entdeckt. Werde jetzt den Rat befolgen und die Hälfte der Sensoren überbrücken. Ich werde mich zukünftig wahrscheinlich nach einen neuen oder neueren Anlage umsehen müssen, möchte aber die Verdrahtung (zum größten Teil unter Putz) beibehalten. Aber jetzt gilt es zunächst einmal, den Fehler zu finden. Nochmals vielen Dank - ich werde über berichten. Mit freundlichen Grüßen V. |
|||
|