VSG: akustischer Glasbruchmelder oder Erschütterungsmelder?
Hallo,
ich beabsichtige eine ABUS Secvest einzubauen. Im Erdgeschoss habe ich zwei Fix-Verglasungen, die als 3-fach Verglasung und VSG realisiert sind. Kann hier der akustische Glasbruchmelder zuverlässig eingesetzt werden? Wäre der Erschütterungssensor eine Alternative? Danke, Helmut |
|||
16-01-2017, 16:35
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: VSG: akustischer Glasbruchmelder oder Erschütterungsmelder?
Hallo,
die VdS 2311 schließt bei VSG akustische Glasbruchmelder aus (Pkt. 10.3.8.2). Der Erschütterungsmelder ist ja zumindest für "Glaswände" empfohlen. Ich selbst habe keine Erfahrung damit, würde es aber mal versuchen. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
16-01-2017, 18:37
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: VSG: akustischer Glasbruchmelder oder Erschütterungsmelder?
Wo sitzt das VSG? Wenn außen, dann würde das mit dem GBM schon klappen.
|
|||
17-01-2017, 02:56
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: VSG: akustischer Glasbruchmelder oder Erschütterungsmelder?
VSG, was soll da Außen sein?
|
|||
17-01-2017, 08:57
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: VSG: akustischer Glasbruchmelder oder Erschütterungsmelder?
(17-01-2017 02:56)noby2104 schrieb: VSG, was soll da Außen sein? Die VSG-Scheibe natürlich. Die Frage ist aber wohl, ob der TE wirklich VSG meint oder 3fach-Isolierglas. Denn das ist ja kein VSG. VSG ist ein Sandwich-Aufbau aus zwei Scheiben, die mit einer Klebefolie dazwischen fest verbunden sind. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
17-01-2017, 09:33
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: VSG: akustischer Glasbruchmelder oder Erschütterungsmelder?
so ist es.
Nicht alles was als VSG bezeichnet wird, ist es auch. und wenn man dann Kommentare lesen muss, muss man auch mal schmunzeln. Gerade mit den heutigen Scheiben und dem Glauben an die GBMs kann es mal leicht zu Diskussionen auch mit Sachverständigen geben. Teileweise lösen die GBMs eher aus, wenn du deiner Frau ein Glas hinterherschmeisst. (oder sie dir) Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
|||
17-01-2017, 18:43
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: VSG: akustischer Glasbruchmelder oder Erschütterungsmelder? | |||
17-01-2017, 18:56
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: VSG: akustischer Glasbruchmelder oder Erschütterungsmelder?
(17-01-2017 18:43)Alarmstrippe schrieb: Ich denke kaum das die Scheibe ohne Wärmedämmung ausgeführt wurde! Wenn das VSG außen sitzt, ist innen normales Fensterglas... Das wissen wir nicht. Man kann bei Thermoglas jede Scheibe (er hat ja 3-fach) individuell konfigurieren. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
17-01-2017, 19:42
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: VSG: akustischer Glasbruchmelder oder Erschütterungsmelder?
Deswegen meine Frage
|
|||
|