  Thema: Telenot Complex 400 H "Türöffnersteuerung"
Beitrag: RE: Telenot Complex 400 H

Hallo Lupus, das relais welches den Türöffner steuert als Schaltfunktion parametrieren, und den comock-Datenträgern diese Schaltfunktion bei unscharf hinzufügen. Schaltfunktion muss als impuls para...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 8 9.869 22-11-2009, 23:25
  Thema: Telenot Complex400H= Esser/Novar?
Beitrag: RE: Telenot Complex400H= Esser/Novar?

Nabend, Telenot hat seinerzeit die Lizenz für das BUS1-System gekauft und implementiert. Daher ist es auch nicht verwunderlich dass bis Anfang des letzten Jahres ausschliesslich Meldegruppenmodule vo...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 6 9.971 25-02-2010, 21:32
  Thema: Telenot EMZ 5004
Beitrag: RE: Telenot EMZ 5004

Hallo, schließ doch mal die MG4 mit 10KΩ ab und drück auf Taster S4-->dann den Deckelkontakt schließen. Dann sollte ja die LED aus sein. Warscheinlich ist es die Sabotagelinie.
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 18 18.247 14-03-2012, 19:45
  Thema: Telenot EMZ 5004
Beitrag: RE: Telenot EMZ 5004

An dieser wären mal so ein paar infos zu deinen Kentnissen notwendig damit dir entspechend geholfen werden kann..
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 18 18.247 14-03-2012, 21:14
  Thema: Telenot EMZ 5004
Beitrag: RE: Telenot EMZ 5004

Über diesen Taster wird die Sabotage regulär zurückgesetzt. Das ist ein normaler vorgang. PS: Wenn die kiste grad offen ist, dann teste doch gleich mal den Akku. (Sicht und Funktionskontrolle)
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 18 18.247 14-03-2012, 21:43
  Thema: Telenot EMZ 5004
Beitrag: RE: Telenot EMZ 5004

Der Akku wird standardmässig überwacht. Wenn kein Akku dran ist sollte die störungslampe leuchten. Die Anlage lässt sich dann nicht schärfen.[/align]
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 18 18.247 15-03-2012, 06:48
  Thema: Telenot Complex 200H Verbindungsprobleme Wachschutz
Beitrag: RE: Telenot Complex 200H Verbindungsprobleme Wachs...

Hallo, Die Störung lässt sich bei den ComXline-Geräten in der Programmierung des Wählgerätes verzögern. (Punkt Störungen-->Ereignisse)
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 2 7.251 04-04-2012, 20:03
  Thema: Telenot 400H oder was anderes ?
Beitrag: RE: Telenot 400H oder was anderes ?

Nein. Die 400H ist unter anderem mit Flash- Specher ausgerüstet, die 400 hatte noch EProms. Zum anderen lassen sich bestimmte Merkmale nur mit der 400H nutzen z.b. ComVis MCI.
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 15 34.264 28-10-2012, 21:43
  Thema: Hilfe zu angebotener Alarmanlage für Gewerbeobjekt
Beitrag: RE: Hilfe zu angebotener Alarmanlage für Gewerbeob...

Kann mich da eigentlich nur Anschließen, 4000,00€ sind wirklich günstig. Eine "Zertifizierung" von Telenot ist nicht erforderlich. Der Elektriker sollte aber geschult sein, danach ruhig mal fragen. Te...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 11 13.457 14-04-2013, 17:32
  Thema: Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen
Beitrag: RE: Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen

Hallo, Per PN.
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 68 56.452 18-05-2013, 21:02
  Thema: Compas Kabel gesucht
Beitrag: RE: Compas Kabel gesucht

Hallo, Und Wilkommen im Forum. (12-06-2013 11:45)sfischer schrieb:  Telenot DS7700 Da passt was nicht, Telenot baut kein DS7700. Das DS 7700 ist von Honeywell und hat einen USB- Anschluss zum...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 4 7.429 12-06-2013, 16:56
  Thema: Compas Kabel gesucht
Beitrag: RE: Compas Kabel gesucht

Die Stecker lassen sich doch öffnen beim Compas Programmierkabel, Löte es halt wieder zusammen, alternativ kannst du hier ein neues kaufen.
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 4 7.429 12-06-2013, 19:06
  Thema: Probleme mit meiner EMZ 5106
Beitrag: RE: Probleme mit meiner EMZ 5106

Hallo, und Wilkommen im Forum! du würdest das ABT 5106 (Abgesetztes Bedienteil) benötigen, welches aber bereits nicht mehr hergestellt wird. Dieses Bedienteil ist nicht mehr lieferbar. Um einen Comlo...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 15 13.670 12-11-2013, 19:39
  Thema: Probleme mit meiner EMZ 5106
Beitrag: RE: Probleme mit meiner EMZ 5106

Da ich mich ausschließlich mit profesionellen Anlagen auseinandersetze, kann ich nur zu Telenot und Honeywell/EFFEFF und zur Not zu GE Security oder Daitem etwas sagen. Mit der Complex bekommt man a...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 15 13.670 12-11-2013, 20:08
  Thema: Kabelanschluss Busmelder und Sirene
Beitrag: RE: Kabelanschluss Busmelder und Sirene

Hallo, der Bewegungsmelder ist offensichtlich für eine konventionelle Anschaltung. Es handelt sich nicht um einen Bus-Melder, sondern um einen Melder der analog an die Zentrale angeschlossen werden m...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 3 4.754 23-04-2014, 12:37
  Thema: Kabelanschluss Busmelder und Sirene
Beitrag: RE: Kabelanschluss Busmelder und Sirene

Nein, die Innensirene ist sofern kein Busteilnehmer immer direkt zur Zentrale zu verdrahten. Die Bus-Bewegungsmelder besitzen keine zusätzlichen ein oder Ausgänge. Die Artikelnummer ist die 100033451 ...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 3 4.754 23-04-2014, 16:30
  Thema: Anschluss Complex 400H was kann man sparen damit ein 6×2×0,6 ausreicht
Beitrag: RE: Anschluss Complex 400H was kann man sparen da...

(24-04-2014 05:37)mizeig schrieb:  Wie lässt sich folgendes realisieren, vorhandenes Kabel von der Zentrale aus, für den einen Teilbereich ist 2x 6 × 06, damit dieses Kabel ausreicht. Erstes Pa...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 15 15.245 24-04-2014, 08:42
  Thema: Anschluss Complex 400H was kann man sparen damit ein 6×2×0,6 ausreicht
Beitrag: RE: Anschluss Complex 400H was kann man sparen da...

(24-04-2014 08:47)timbaum schrieb:   (24-04-2014 08:42)elektrickser schrieb:  Woher kommt das 7. paar bei eine 6x2x0,6 :huh: 6 x 2 x 0,6 = 7,2 :cool: Geht doch. Gruß Tim Mist :angry: ...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 15 15.245 24-04-2014, 08:57
  Thema: Complex 400H - Fragen
Beitrag: RE: Complex 400H - Fragen

Hallo, Was passiert wenn du den Bewegungsmelder abdeckst wenn der gehrtest nicht aktiviert ist? Bleibt der Bewegungsmelder anstehend bis die Abdeckung entfernt ist? Am einfachste über den Modulstec...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 12 12.811 23-07-2014, 16:47
  Thema: Complex 400H - Fragen
Beitrag: RE: Complex 400H - Fragen

Die Serielle Anschaltung hat aber den Nachteil das bei einem Zentralenreset das Wählgerätes auch einen Neustart hinlegt. Das kann zur fole ahnen dass eine Rücksstellung vom Wählgerätes nicht übermitte...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 12 12.811 24-07-2014, 16:28
  Thema: TA Ausgänge 1-6
Beitrag: RE: TA Ausgänge 1-6

Hallo, bei den TA 1-6 wird GND geschaltet, die 100mA gelten je Ausgang. Das Gegenpotential kommt von externe Verbraucher.
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 2 2.600 05-01-2015, 20:47
  Thema: Complex 400 zurücksetzen (Sabo)
Beitrag: RE: Complex 400 zurücksetzen (Sabo)

Das PR7000 ist nicht zur Programmierung der Complex geeignet, das PR7000 "kennt" die Zentrale nicht. Was für ein Programmierkabel verwendest du?
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 14 9.983 18-02-2015, 21:15
  Thema: Complex 200 oder 200H ? Version ?
Beitrag: RE: Complex 200 oder 200H ? Version ?

Naja eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht :huh: Das BT400 ist bereits etwas älter ( Complex 200/400)und es ist unwahrscheinlich das Telenot die Firmware geändert hat um da H anzuzeigen, denn d...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 7 6.842 19-05-2015, 16:52
  Thema: Complex 200 oder 200H ? Version ?
Beitrag: RE: Complex 200 oder 200H ? Version ?

Ja, das ist ok. An meiner Testanlage wird am BT820 (Identifiziert sich auch als BT400) ebenfalls Complex400 statt 400H angezeigt.
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 7 6.842 08-06-2015, 05:41
  Thema: Anschluß zweier Blockschlösser an Complex 400H
Beitrag: RE: Anschluß zweier Blockschlösser an Complex 400H

Anderer Lösungsansatz: Blockschlösser raus, in die Öffnung ein Sperrelement einsetzen, (dazu muss ein neues Stulpblech gefertigt werden) und auf Comlock oder Cryplock (Transponderbedienung) umsteigen...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 36 24.592 04-07-2015, 09:13
  Thema: Anschluß zweier Blockschlösser an Complex 400H
Beitrag: RE: Anschluß zweier Blockschlösser an Complex 400H

(04-07-2015 10:03)Programmieraffe schrieb:  @elektrickser: nachdem, was ich hier rausgehört habe, wird eine Lösung dieser Art ja wohl von den meisten bevorzugt, da sie einfach beherrschbar ist. ...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 36 24.592 04-07-2015, 10:52
  Thema: EMZ 5106
Beitrag: RE: EMZ 5106

Dann halt ne 100- A5 von Honeywell, Schraubendreher, Lötkolben und Lesebrille, mehr brauchst dafür nicht.
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 14 12.147 30-09-2015, 21:39
  Thema: Spitzverbindungen bei Complex 400
Beitrag: RE: Spitzverbindungen bei Complex 400

Spitzverbindungen sind und bleiben Pfusch. Dazu gibt es doch in der Sicherheitstechnik Verteiler, diese haben entsprechende Verbindungselemente (Lötösen, LSA-plus) sowie eine Sabotageüberwachung. Vert...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 4 5.652 03-11-2015, 18:37
  Thema: ÜE comxline 3516-2
Beitrag: RE: ÜE comxline 3516-2

Das Gerät gehört unbedingt vor die Telefonanlage (Blockadefreischaltung), bei Stromausfall geht andernfalls definitiv kein Anruf raus.
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 3 3.319 01-06-2016, 05:44
  Thema: Öffnungsmelder schrauben oder kleben?
Beitrag: RE: Öffnungsmelder schrauben oder kleben?

Die beste Befestigung erreicht man mit Edelstahlschrauben. Flugzeuge und Autos werden von Industrieklebern zusammengehalten, welche speziell für das Material und die zu erwartenden Belastungen entwick...
elektrickser ABUS System allgemein 32 44.652 26-12-2013, 10:01