TA Ausgänge 1-6
05-01-2015, 20:16
Beitrag: #1
TA Ausgänge 1-6
Hallo

kann mir jemand beantworten, wie ich bei der Telenot Complex 400H die Transistorausgänge 1-6 anschalte? Wird das über GND geschaltet?

Wo kommen dann die 12V+her? Bsp von Externen Verbraucher 1 oder 2?

Weiterhin steht folgendes im geheimen Buch:
Belastbar mit 100mA.-> bezogen auf alle 6 TA oder pro TA?

Vielen Dank

Simon W. Brooks
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
05-01-2015, 20:47
Beitrag: #2
RE: TA Ausgänge 1-6
Hallo,

bei den TA 1-6 wird GND geschaltet, die 100mA gelten je Ausgang.
Das Gegenpotential kommt von externe Verbraucher.

gruss der Elektrickser

Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
05-01-2015, 21:42
Beitrag: #3
RE: TA Ausgänge 1-6
Hallo

Danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden