TA Ausgänge 1-6
|
05-01-2015, 20:16
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
TA Ausgänge 1-6
Hallo
kann mir jemand beantworten, wie ich bei der Telenot Complex 400H die Transistorausgänge 1-6 anschalte? Wird das über GND geschaltet? Wo kommen dann die 12V+her? Bsp von Externen Verbraucher 1 oder 2? Weiterhin steht folgendes im geheimen Buch: Belastbar mit 100mA.-> bezogen auf alle 6 TA oder pro TA? Vielen Dank Simon W. Brooks |
|||
05-01-2015, 20:47
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: TA Ausgänge 1-6
Hallo,
bei den TA 1-6 wird GND geschaltet, die 100mA gelten je Ausgang. Das Gegenpotential kommt von externe Verbraucher. gruss der Elektrickser Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten! |
|||
05-01-2015, 21:42
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: TA Ausgänge 1-6
Hallo
Danke! |
|||
|