BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack
09-04-2023, 13:58
Beitrag: #24
RE: BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack
So langsam wird das undurchsichtig.....
Der Weg, die Telenot direkt an die FritzBox anzuschließen ist OK, über WLAN ist das immer eine Krücke. Dafür ist WLAN zu unzuverlässig.
Du sagst, das du an der Status LED der ComXline sehen kannst, das alles OK ist. Woraus schließt du das?
Folge dem Rat, welcher dir bereits im Post #19 gegeben wurde.
Du sagst, dass du die Telenot in der FritzBox unter >Heimnetz>Netzwerk nicht sehen kannst. Das lässt darauf schließen, das die IP Bereiche Netzwerk und Telenot nicht passen. Das muss in der ComXline angepasst werden. Dann noch ein paar Feinheiten in der FritzBox und es läuft wieder.
Die Aussage deines Errichters kann ich nicht nachvollziehen. Ich hätte das Problem in einer halben Stunde gelöst. Vorausgesetzt, du hast Zugriff von Außen auf dein Netzwerk.
Wichtige Frage noch zum Schluss: Wer ist dein derzeitiger Internet Provider? Da gibt es ein paar, da lässt sich das nicht einrichten. Jedenfalls nicht über DYNDNS und Portfreigabe.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack - peteralarm - 09-04-2023 13:58

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 223 16-05-2024 23:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.325 21-02-2023 12:38
Letzter Beitrag: peteralarm
  BuildSec 4.0, Unscharfschalten aktivieren Mainzelmann 6 1.572 31-12-2022 15:50
Letzter Beitrag: 5624
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 3.987 18-02-2022 18:33
Letzter Beitrag: peteralarm
  Funktionsweise Telenot comstar VAYO Dual C10 Bewegungsmelder lsrlsr 2 2.401 03-02-2022 23:15
Letzter Beitrag: AaronK
  comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss safetroniker 33 9.858 28-01-2022 11:50
Letzter Beitrag: winnie123
  Fehlalarm complex200H easy / comstar DUAL B10 Imbus13 12 5.246 12-09-2021 13:50
Letzter Beitrag: peteralarm
  comXline2516 (GSM) SIM-Karten Wechsel cynic 22 7.338 25-06-2021 05:52
Letzter Beitrag: angos_
  Erbitte Angebote für Freischaltcode für BuildSec Tabloka 3 2.347 09-06-2021 11:06
Letzter Beitrag: Tabloka
  Wechsel von Aritech nach Telenot Tabloka 40 9.865 07-06-2021 12:01
Letzter Beitrag: Tabloka



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste