Eine typische Abus-Anleitung wie mir scheint...
Es kann gut sein, dass die Jungs die von mir erwähnte fehlende Brücke über die Platine und den besagten Jumper realisiert haben. In diesem Fall würde eine Brücke über die beiden freien Klemmen einen Sabo-Alarm auslösen ("Sabo = 0k", sprich Null kilo = Kurzschluss).
Immer abhängig davon, ob man in der SX die Widerstandswerte der Linie anpassen kann oder nicht.
Also statt der Brücke zwischen den beiden freien Klemmen den (derzeit fehlender?) Jumper auf 1k stecken, dann sollte es laufen.

Viel Erfolg und viele Grüße
Olli

Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar...
Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Problem beim Programmieren vom Bewegungsmelder - Ollik - 30-06-2024 21:56

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  funktionierende Terxon MX mit neuem PC programmieren thorsti20 3 6.648 28-11-2019 21:00
Letzter Beitrag: megagramm
  LED vom Schlüsselschalter loleke 6 6.400 17-04-2019 18:33
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Programmieren der Terxon sx Moldovan 23 20.865 05-08-2018 22:38
Letzter Beitrag: Moldovan
  Harter Piepton vom Bedienteil (Erstinstallation) kava 4 4.642 15-02-2018 15:45
Letzter Beitrag: Manfredo
  Alarm beim Anschalten Terxon SX Andreas59 12 8.560 25-01-2018 22:46
Letzter Beitrag: Manfredo
  LX Relaisausgänge Programmieren .. alter Meckersack 4 4.932 22-11-2015 11:29
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon Sx programmieren andre07071980 13 12.856 21-05-2015 19:58
Letzter Beitrag: evertech
  Abus Terxon sx läßt sich nicht programmieren Eichhorn 11 12.828 12-07-2014 18:49
Letzter Beitrag: megagramm
  Terxon mx: Code blockiert beim entschärfen terxonuser 2 3.916 15-06-2014 22:03
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Kein Zugriff auf Sys verw. - Terxon LX beim deaktivieren frky 6 6.573 02-01-2014 19:16
Letzter Beitrag: PTSS



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste