  Thema: Anschluss Complex 400H was kann man sparen damit ein 6×2×0,6 ausreicht
Beitrag: RE: Anschluss Complex 400H was kann man sparen da...

(24-04-2014 05:37)mizeig schrieb:  Wie lässt sich folgendes realisieren, vorhandenes Kabel von der Zentrale aus, für den einen Teilbereich ist 2x 6 × 06, damit dieses Kabel ausreicht. Erstes Pa...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 15 15.216 24-04-2014, 08:42
  Thema: Anschluss Complex 400H was kann man sparen damit ein 6×2×0,6 ausreicht
Beitrag: RE: Anschluss Complex 400H was kann man sparen da...

(24-04-2014 08:47)timbaum schrieb:   (24-04-2014 08:42)elektrickser schrieb:  Woher kommt das 7. paar bei eine 6x2x0,6 :huh: 6 x 2 x 0,6 = 7,2 :cool: Geht doch. Gruß Tim Mist :angry: ...
elektrickser Complex-Serie und Vorgänger 15 15.216 24-04-2014, 08:57
  Thema: Anschrauben/Montage auf Stahl?
Beitrag: RE: Anschrauben/Montage auf Stahl?

Für das Thema Feuerschutzabschlüsse gibt es allerdings sehr eindeutige Aussagen vom DIBt. Siehe hier: Zulässige Änderungen an Feuerschutzabschlüssen (PDF) Im Punkt 2/1 steht der Sachverhalt sehr eind...
elektrickser Installation / Montage 17 11.208 26-04-2016, 19:45
  Thema: App. Für Einbruchmeldeanlagen
Beitrag: RE: App. Für Einbruchmeldeanlagen

Selbstverständlich musst du den Port der im Web-Server hinterlegt ist weiterleiten, oder eben eine VPN-Verbindung vom iPhone aus starten.
elektrickser Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 8 9.471 21-08-2012, 20:47
  Thema: App. Für Einbruchmeldeanlagen
Beitrag: RE: App. Für Einbruchmeldeanlagen

Das kommt auf deine Einstellungen an! Hast du in der App. Hinter der IP-Adresse Port 80angegeben musst du den Port 80 auf den Port der im appserver des DS eingetragen ist weiterleiten. ( Standard is...
elektrickser Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 8 9.471 23-08-2012, 19:47
  Thema: App. Für Einbruchmeldeanlagen
Beitrag: RE: App. Für Einbruchmeldeanlagen

Ich auch.... Zur Security soll was von Honeywell kommen für IOS.
elektrickser Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 8 9.471 17-08-2012, 13:04
  Thema: App. Für Einbruchmeldeanlagen
Beitrag: RE: App. Für Einbruchmeldeanlagen

Hast du den App-Server und den Web-Server aktiv geschaltet? in der App. Musst du den Port hinter der IP-Adresse mit angeben Z.b. So =192.168.201.100:80 Hast du es im WLAN Netz der Anlage getestet o...
elektrickser Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 8 9.471 20-08-2012, 05:41
  Thema: Auflagen von der Versicherung ( VDS Alarmanlage )
Beitrag: RE: Auflagen von der Versicherung ( VDS Alarmanlag...

Hallo, eine VDS-Attestierung darf nur die Errichterfirma vornehmen, d.h. nur wer errichtet darf attestieren. Da deine Firma anscheinend keine VDS Anerkennung besitzt, darfst du weder errichten noch a...
elektrickser Installation / Montage 8 14.258 06-10-2013, 13:20
  Thema: Aufsprechkarte für DS 6200
Beitrag: RE: Aufsrechkarte für DS 6200

Ohne Aufsprechkarte geht's leider nicht. Ich habe zwar noch eine,darf sie aber nicht rausrücken(Firma).:P Bleib bei Ihhhbää am Ball manchmal Fliege sie dort rum.
elektrickser Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 3 4.127 15-03-2012, 06:42
  Thema: Aussengelände Überwachung
Beitrag: RE: Aussengelände Überwachung

Sorry, Aber das (08-10-2013 18:58)shopenhauer schrieb:  Die Sache mit dem Smartphone kannst Du vergessen, da braucht es Equipment, das kostet. Ist keine brauchbare Aussage. Um was für ein Gel...
elektrickser Planung 20 26.286 08-10-2013, 19:33
  Thema: Aussengelände Überwachung
Beitrag: RE: Aussengelände Überwachung

Hallo, zur Netzwerkverbindungen benutzt man einen UMTS-Router, Chip hat einige getestet. Als Kamera könnte das Logitech Alert™ 750e Outdoor Master System verwendet werden. Beides zieht jedoch laufend...
elektrickser Planung 20 26.286 09-10-2013, 20:32
  Thema: Aussengelände Überwachung
Beitrag: RE: Aussengelände Überwachung

ein zugriff auf eine UMTS verbindung von aussen ist wirklich nicht einfach, deshalb habe ich ja das System von Logitech Alert vorgeschlagen. Die Kamera meldet sich beim logitech Alert Server an, und d...
elektrickser Planung 20 26.286 10-10-2013, 18:01
  Thema: Aussengelände Überwachung
Beitrag: RE: Aussengelände Überwachung

@shopenhauer Ich entsorge noch. Etwa alle 2-3 tage einen Dallmeier. Wir verbauen dann meist entweder Geutebrück, Heitel oder Milestone.
elektrickser Planung 20 26.286 10-10-2013, 19:13
  Thema: Aussensierene passend für Alarmanlage?
Beitrag: RE: Aussensierene passend für Alarmanlage?

@ Olik: Von mir dafür DAUMEN HOCH!
elektrickser Technik 8 7.683 15-12-2011, 19:08
  Thema: AWUG Digitale Signale auswerten ?
Beitrag: RE: AWUG Digitale Signale auswerten ?

Hier ist die Anleitung. Hier kann man sich eine online Festplatte anlegen für lau! Wenn ihr den oben angegebenen link nutzt erhalte ich 1 GB zusätzlich. Danke :D
elektrickser Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 8 9.553 11-03-2012, 11:46
  Thema: Befestigungsalternative vonFenster-/Türkontakten
Beitrag: RE: Befestigungsalternative vonFenster-/Türkontakt...

Manchmal frag ich mich wie lange es noch dauert bis jemand die Magnetkontakte Annageln will. :D Nieten wäre auch eine Alternative. Macht genausoviel Sinn wie anständig zu kleben. :P @vooki Sekundenk...
elektrickser Installation / Montage 18 11.276 27-01-2016, 00:04
  Thema: Benötige dringend Hilfe zur Esser 8000C
Beitrag: RE: Benötige dringend Hilfe zur Esser 8000

Wo du nur immer die Bilder herzauberst :huh: Ja, mit einer Terxon wär das vielleicht nicht passiert. Das ist aber nunmal der Unterschied zwischen DIY und Professionellen Systemen. Ich werde kein Freu...
elektrickser Brandmeldeanlagen 79 74.870 25-11-2015, 23:17
  Thema: Benötige dringend Hilfe zur Esser 8000C
Beitrag: RE: Benötige dringend Hilfe zur Esser 8000C

(26-11-2015 07:52)Zetfas1000 schrieb:   (25-11-2015 23:02)esserfreak schrieb:  und nein soweit ich weiß gibt es auch pir melder von esser xD Wartet es nur ab ich werde noch was draus zaube...
elektrickser Brandmeldeanlagen 79 74.870 26-11-2015, 17:21
  Thema: Benötige dringend Hilfe zur Esser 8000C
Beitrag: RE: Benötige dringend Hilfe zur Esser 8000C

(26-11-2015 20:12)Time_to_wonder schrieb:  Eindeutig Messe Essen. Also SECURITY! Was habe ich gewonnen? Ne alte 8000c? Stimmt. Security 2012. Wo stand was von gewinnen? [IMG]http://www.smileygar...
elektrickser Brandmeldeanlagen 79 74.870 26-11-2015, 20:49
  Thema: Benötige dringend Hilfe zur Esser 8000C
Beitrag: RE: Benötige dringend Hilfe zur Esser 8000C

Die Melder sind nicht kompatibel. Für die Errichtung dieser Anlage ist die Software des Herstellers zwingend notwendig.
elektrickser Brandmeldeanlagen 79 74.870 24-11-2015, 09:21
  Thema: Benötige dringend Hilfe zur Esser 8000C
Beitrag: RE: Benötige dringend Hilfe zur Esser 8000C

(24-11-2015 16:35)esserfreak schrieb:  Ich habe schon einige 9200 melder auf ebay gefunden. Das die Melder höchstwahrscheinlich uralt sind ist dir dabei aber klar oder? (24-11-2015 16:35)esserf...
elektrickser Brandmeldeanlagen 79 74.870 24-11-2015, 19:14
  Thema: Benötige dringend Hilfe zur Esser 8000C
Beitrag: RE: Benötige dringend Hilfe zur Esser 8000C

(24-11-2015 20:45)funkistnichtalles schrieb:  Meins bleibt liegen. Ist bezahlt und abgeschrieben. und frisst kein Brot. Und meins bleibt auch bei mir. Brauche es fast Täglich. So richtig günst...
elektrickser Brandmeldeanlagen 79 74.870 24-11-2015, 20:59
  Thema: Benötige dringend Hilfe zur Esser 8000C
Beitrag: RE: Benötige dringend Hilfe zur Esser 8000C

(28-11-2015 21:16)evertech schrieb:  Ne Du, das glaub ich nicht. So lange du keinen Zugriff hast kann man dir wohl nicht gezielt helfen und einen Einsteigerkurs mit Trockenübung wird dir verstän...
elektrickser Brandmeldeanlagen 79 74.870 28-11-2015, 22:17
  Thema: Benötige dringend Hilfe zur Esser 8000C
Beitrag: RE: Benötige dringend Hilfe zur Esser 8000C

Die 8008 mit ner Terxon vergleichen. hmmm Ist wie Dreirad und nen Gigaliner zu vergleichen. Zur Erklärung: die 8008 kann als einzelne Zentrale Max. 40 Ringe zu je 127 Teilnemern verwalten. Maximal ...
elektrickser Brandmeldeanlagen 79 74.870 25-11-2015, 21:35
  Thema: Bequeme Funklösung gesucht zum Scharf und unscharf schalten via Schließzylinder
Beitrag: RE: Bequeme Funklösung gesucht zum Scharf und unsc...

Complex 200h mit Hilock. Braucht aber Kabel an der Tür.
elektrickser Planung 3 4.015 01-12-2015, 18:11
  Thema: Bitte Abstimmen - Von wem würdet ihr euch eine EMA kaufen ???
Beitrag: RE: Bitte Abstimmen - Von wem würdet ihr euch eine...

Only vom Flinken Fritz (effeff). gruss der Elektrickser
elektrickser wenn es nicht passt 23 22.455 06-02-2010, 11:27
  Thema: BMZ 8000M esserbus-Plus
Beitrag: RE: BMZ 8000M esserbus-Plus

Hallo, Der Adapter müsste passen, kleiner runder stecker mit 4 Kontakten. Software ist Tools8000, diese ist Käuflich bei Esser zu erwerben .
elektrickser Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 15 14.884 12-11-2014, 22:12
  Thema: BMZ 8000M esserbus-Plus
Beitrag: RE: BMZ 8000M esserbus-Plus

Die richtige Software und die richtigen Kentnisse scheinen dir zu fehlen. In den richtigen Händen handelt es sich nämlich um ein System welches Anlagen mit über 10000 Meldern ermöglicht. Ob das für D...
elektrickser Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 15 14.884 16-11-2014, 01:13
  Thema: BMZ 8000M esserbus-Plus
Beitrag: RE: BMZ 8000M esserbus-Plus

Naja,die Dos-Zeit ist ja auch schon etwas länger rum. :D Die korrekte Software ist derzeit Tools8000. Das Rs232 Feldbusinterface sollte mit der Dos-Software klarkommen, einen echten Dos-Pc vorausgeset...
elektrickser Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff 15 14.884 16-11-2014, 21:09
  Thema: Brauche Hilfe
Beitrag: RE: Brauche Hilfe

Hallo, Schau dir mal die Software XProtect go von Milestone an. Dazu einen Rechner und fertig ist der DVR.
elektrickser Videoüberwachung / Videoanlagen 14 15.161 18-12-2012, 19:51