INT-TSI Schnellscharf Macro vs. 0# Tastatur
13-03-2016, 10:53
Beitrag: #1
INT-TSI Schnellscharf Macro vs. 0# Tastatur
Hallo,

ich habe folgendes Phänomen:

1. Wenn ich am INT-TSI per Tastatur 0# eingebe und Schnellscharf per Tastatur auslöse werden sehr schön die verletzten Linien angezeigt.

2. Wenn ich das ganze aber per Macro steuere, also Key Sequence 0# ignoriert das INT-TSI die verletzten Zwangslinien und geht sofort mit der Ausgangszeitverzögerung los.

3. Wenn ich mit Arm als Marco arbeite. Kommt im Anschluss der Login hoch und die verletzten Linien werden auch hier angezeigt.

Ich verstehe das Verhalten unter 2. nicht. Gibt es noch eine andere Möglichkeit das System über das INT-TSI ohne Kennwort schnell scharfzuschalten, bei der auch die verletzten Linien angezeigt werden und bei offenen Zwangslinien eben nicht einfach scharf geschaltet wird.

Danke und einen tollen Sonntag!

http://onesmarthome.de
One Smart Home – Ein Smart Home Blog
Ein Smart Home Blog aus der Praxis für die Praxis
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
06-06-2016, 09:32
Beitrag: #2
RE: INT-TSI Schnellscharf Macro vs. 0# Tastatur
Ich hatte ebenfalls das Verhalten wie unter Pkt. 2. Als ich ein SW-Update des INT-TSI durchführte, änderte sich dies und nun wird auch beim Makro Keysequence 0# angezeigt, wenn Linien offen sind. Ich muss dann in einem aufpoppenden Fenster "scharf" nochmal extra bestätigen.

Arrow Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 670 13-10-2023 13:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.062 30-08-2023 13:29
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  INT-TSI Makro renezs 0 1.010 21-02-2023 13:39
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 1.426 21-09-2022 15:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Anleitung TSI Builder josa 1 1.207 21-09-2022 15:38
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI renezs 2 1.474 13-07-2022 20:48
Letzter Beitrag: renezs
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 855 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 2.053 05-09-2021 17:44
Letzter Beitrag: WWebber
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.115 28-08-2021 13:21
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Melder an Display INT-TSi anschliessbar? Holzwurm27 7 3.701 06-07-2021 11:20
Letzter Beitrag: AaronK