(14-02-2014 17:36)Manfredo schrieb:  > Wir haben keine neuen Funk-Gegenstände o.ä.

Vielleicht der liebe Nachbar ?

> Kann das ein Jammer von außen sein ??

Aber Hallo. Na klar.

> Notfalls leih ich mir einen guten Spektrum Analyzer aus und schau mir an was auf den entsprechenden Frequenzbändern momentan abgeht, ...

Wenn das möglich ist, sehr gute Idee. Der Bereich 868,6625 mHz wäre zu prüfen.

> ... nach ca. einer Minute an der Zentrale an und Informationen zur Signalstärke kann ich überhaupt nicht mehr über die Zentrale abfragen ...

Gerade diese Symptome weisen doch auf eine heftige Störung entweder auf Empfang, und hier wird immer wieder gelehrt, daß Veränderungen in der Nähe der Zentrale wie z.B. ein Spiegel stören kann oder ein Nachbar hat durch einen Defekt einen ‘Dauersender’.

> ... Gottes Willen einen Supervisionsfehler und keinen Jamming Fehler an ?

Ich schieße mal ins Blaue - wenn die Supervision schon in die Hose geht, wie soll denn da noch Jamming erkannt werden ?

Gruß
Manfred

Na dann nehmen sie doch den Spektrum-Analyser und messen sie.
So wie si da herumdilletieren bezweifle ich allerdings, das sie dazu in der Lage sind!

Da es unwahrscheinlich ist, das alle Melder kaputt sind ist es sehr wahrscheinlich das ihre Zentrale kaput ist.
Oder es Störer gibt!

Gehen sie mit ihrer Zentrale und einen Melder zu einem Freund und probieren sie da!
Dort alles ok - folgt Störer wenn nicht Zentrale defekt

So einfach ist das!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? - PTSS - 14-02-2014, 08:00
RE: Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? - naund - 15-02-2014 13:04
RE: Alle Zonen melden RF SUP Fehler ?? - Grufty - 04-08-2015, 20:41

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Funkzylinder braucht alle paar Tage neue Batterie. Blitzlicht 8 2.620 30-01-2023 12:22
Letzter Beitrag: megagramm
  Zonen nicht sichtbar grisu74 4 5.055 19-02-2019 20:57
Letzter Beitrag: Marianne Sommer
  Secvest 2way keine Zonen zum Aktivieren Wolleratlos 5 4.237 21-11-2017 21:28
Letzter Beitrag: megagramm
  SUP Fehler Abus Secvest Pilsy84 2 8.195 30-10-2017 14:45
Letzter Beitrag: Wilko
  Habe auf einmal RF SUP Fehler Z02 FRAD 1 4.424 15-09-2017 20:57
Letzter Beitrag: Manfredo
  Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler Norbert7 5 3.559 01-06-2017 18:01
Letzter Beitrag: Norbert7
  SUP Fehler bei gelöschtem Melder der Lange 4 4.045 02-04-2017 16:39
Letzter Beitrag: der Lange
  Funk Schlüsselschalter geht alle TB durch?! Bros 6 5.439 28-02-2017 09:59
Letzter Beitrag: Bros
  Deaktivieren der Anlage mit Chip bei 2 Zonen bart1977 4 4.002 23-12-2016 08:25
Letzter Beitrag: falconiform78
  SUP Fehler und BATT Fehler addibaba66 6 12.330 23-08-2016 12:27
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste