Probleme mit meiner EMZ 5106
|
12-11-2013, 23:28
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Probleme mit meiner EMZ 5106
Meine Empfehlung: Lass es mit der 5106 sein. Es ist zwar ne ordentliche Anlage, aber vom Stand der Technik schon "Alteisen".
Du möchtest Bewegungsmelder einsetzen. Da lohnt es sich, in jedem Fall eine EMZ mit Melderbus zu nehmen (die Telenot 7xxx mit dem Zusatz B oder aber die Complex). Der Melderbus ermöglicht es dir, dass du ein vieradriges Kabel von Bewegungsmelder zu Bewegungsmelder spannst. Bei einem analogen Bewegungsmelder, wie die bei der 5106 benötigt werden, benötigst du 12V, Gnd, unscharf, Gehtest, Sabotage und den jeweiligen Alarmkreis. Im letzten Bewegungsmelder jeder Linie sind dann auch noch Abschlusswiderstände nötig. Eine Erstmeldererkennung ist nur bedingt möglich. Bei der Complex mit Bus-Meldern kannst du jeden Bewegungsmelder auf dem Bus einzeln erkennen. Wieviele Adern du für das ABT benötigst, kann ich dir nicht sagen, aber für ein abgesetztes Bedienteil der Complex (BT4x0) sind auch nur vier Adern nötig. Über den gleichen Bus, an dem das Bedienteil hängt, kannst du auch Funkgateways, Übertragungsgeräte, comlock-Türmodule und sowas einsetzen. Nur vier Adern und dann durchschleifen. Wenn du die Anlage eh nur 1-2 Jahre betreiben willst, lass es sein, es bringt nichts. Die Zeit, die du aufgrund der fehlenden Analysemöglichkeiten (Ereignisspeicher, Klartext-Bedienteil, Parametriersoftware) sowie für den Mehraufwand der Verkabelung, extra aufwenden musst, ist enorm. Dass die Anlage nur per externem Gerät zu parametrieren ist, ist immer wieder Kritikpunkt, da die meisten Anlagen auf dem Markt auch per Bedienteil parametriert werden können. Nur wer hat heute keinen Computer. Wenn man einen guten Draht hat, kann man sich die benötigten Sachen ausleihen. Ansonsten, wenn du da was nicht hast, dann versuch doch mal hier im Forum eine complex 400h samt Übertragungseinheit comXline zu erwerben und bitte den Verkäufer, dass er die beiden Geräte schonmal verbindet (UE in EMZ einbauen, FB11 dazwischen und dann den Geräten mitteilen, dass die sich kennen (UE an serielle S1 bzw. EMZ an com2Bus). Dann benötigst du nur noch ein USB-Kabel und compasX. Wenn dich das mit der Parametriersoftware noch immer stört, besorg dir eine gebrauchte Sintony SI320D oder SI420D. Die kann man wunderbar per Bedienteil parametrieren. Leider sind die Bus-Melder unverschämt teuer und die Anlagen stehen nicht mehr als Neugeräte zur Verfügung. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste