Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Immer mehr falsche Zeichen im Display INT-KLCD-BL
06-06-2022, 12:24
Beitrag: #7
RE: Immer mehr falsche Zeichen im Display INT-KLCD-BL
Sinnvolle Reihenfolge wäre hier:
- Verkabelung prüfen
-> Messung auffällig = Problem an Verkabelung / Messung unauffälig = Weiter prüfen
- Defektes Bedienteil mit kurzer Bus-Leitung direkt an der Zentrale anschließen und schauen, was Sache ist
-> Defektes BT geht = Leitung defekt / defektes BT geht nicht = weiter prüfen
- Ersatz-Bedenteil dort anschließen wo das defekte BT war [wenn Ersatz-BT bereits vorhanden, kann man das auch als ersten Schritt machen]
-> Ersatz BT geht = Bedienteil defekt / geht nicht = weiter prüfen
- Ersatz-Bedienteil mit kurze Bus-Leitung direkt an Zentrale anschließen und schauen was Sache ist
-> Ersatz BT geht = Leitung defekt / Ersatz BT geht nicht = Zentrale defekt

Dabei dem Ersatz-BT die selbe ID im Bus zuweisen.

Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik

Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de
- Hier privat unterwegs. -
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Immer mehr falsche Zeichen im Display INT-KLCD-BL - AaronK - 06-06-2022 12:24

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.103 30-08-2023 13:29
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 869 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.149 28-08-2021 13:21
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Melder an Display INT-TSi anschliessbar? Holzwurm27 7 3.752 06-07-2021 11:20
Letzter Beitrag: AaronK
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 4.452 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  Display geht im unteren Teil nicht Paddy_0511 4 3.680 29-05-2020 11:22
Letzter Beitrag: Hogend
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 3.675 11-05-2020 07:47
Letzter Beitrag: Hulk
  Eingangs/AUsgangszeit immer prüfen? Matzlowski 4 3.680 04-03-2020 14:10
Letzter Beitrag: Matzlowski
  Inbetriebnahme einer Satel INTEGRA 64 Plus - Bewegungsmelder immer verletzt? Matzlowski 6 4.637 13-02-2020 18:34
Letzter Beitrag: Matzlowski
  INT-KWRL2 sorgt immer für Störungsmeldung Surfikus 0 1.478 24-01-2020 12:17
Letzter Beitrag: Surfikus