sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX
|
13-04-2021, 13:36
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX
Ich kenne zwar die verbauten Kontakte nicht, allerdings gibt es Kontakte, die neben dem Zustand des Reedkontaktes auch die Andern überwacht oder besser gesagt von der Zentrale überwacht werden.
Kontakte, die 2adrig oder 4adrig sind. Teils über Widerstände, teils ohne. Da müsste man wissen , wie die Anlage damals verdrahtet wurde. Da kämen auch sabotageüberwachte Abzweigdosen als Ursache in Betracht. Ein biss´chen Spiel beim Federkontakt, Änderungen bei Temperaturunterschieden, unsaubere Verbindungen, kalte Lötstellen, ... Kann man den sporadischen Alarm zeitlich eingrenzen, was hat sich gegenüber dem bisherigen Zustand in der Zeit geändert Da fehlt es an weiterführender Information, um zielgerichtete Hinweise zu geben oder den Fehler einzugrenzen Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste