Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler
|
27-05-2017, 16:40
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler
Hallo Norbert,
nimm die Platine mal raus und geht mit der Melderplatine zu Zentrale. Versuch den Melder einzulernen, bis es heißt Sabotagekontakt betätigen. Lege dann die Batterie ein und drücke sowohl den hinteren, als auch den vorderen Sabokontakt und lasse den vorderen wieder los. Läßt der Melder sich einlernen, so sitzt Deine Grundplatte nicht korrekt. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler - Norbert7 - 27-05-2017, 15:37
RE: Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler - megagramm - 27-05-2017 16:40
RE: Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler - Norbert7 - 30-05-2017, 14:11
RE: Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler - Wilko - 30-05-2017, 21:19
RE: Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler - megagramm - 30-05-2017, 21:57
RE: Melder nicht hinzufügbar, danach RF SUP Fehler - Norbert7 - 01-06-2017, 18:01
|