Glasbruchmelder bei Schiebetür
|
18-12-2016, 11:07
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder bei Schiebetür
Der springende Punkt ist, ein geschlossener Kontakt soll 0 Ohm haben.
Das kann man messen, indem man den Widerstand bei geschlossenem Kontakt misst. 0 Ohm kein Spannungsabfall. Wenn man dann regelmäßig ( 1 mal im Jahr) diesen Spannungsabfall über die Kontakte bei Betrieb misst, sollte 0mV sein . Steigt die Spannung , erkennt man ob die Kontakte verschlissen sind. 0 mV bedeutet alles in Ordnung, das kann man gut messen. Ich würde die Stößelkontakte nehmen , ich weiß aber nicht wie die Elektronik auf diese ständigen Spannungsunterbrechungen reagiert? Bleib bei den Kontakten die in dem Spannungsbereich angesiedelt sind, bei höherer Spannung müssen die Kontakte springen um schnell eine Funkenstrecke aufzubauen, das ist teuer , bei niedrigen Spannungen wird hingegen Gold als Kontaktfläche benutzt. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Glasbruchmelder bei Schiebetür - ESC_VIE - 17-12-2016, 15:20
RE: Glasbruchmelder bei Schiebetür - Mechaniker - 18-12-2016, 09:21
RE: Glasbruchmelder bei Schiebetür - ESC_VIE - 18-12-2016, 10:01
RE: Glasbruchmelder bei Schiebetür - Mechaniker - 18-12-2016 11:07
RE: Glasbruchmelder bei Schiebetür - ESC_VIE - 18-12-2016, 11:59
RE: Glasbruchmelder bei Schiebetür - ESC_VIE - 19-12-2016, 15:31
RE: Glasbruchmelder bei Schiebetür - Mechaniker - 20-12-2016, 19:35
RE: Glasbruchmelder bei Schiebetür - ESC_VIE - 20-12-2016, 19:55
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste