MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs
|
25-05-2023, 11:23
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs
Kennt jemand einen ähnlichen Fall
Mit meiner 400er ist ein 1516 GSM verbaut. Die Anlage läuft mit gleicher Parametrierung seit 2017 und erstmals gab es nun diese Störungen. Zwischenzeitlich 3x (ärgerlich: jeweils kurz nach Mitternacht ) signalisiert das BT800 den Mangel, der nach wenigen Minuten wieder spurlos verschwindet bzw. durch eine Klarmeldung neutralisiert wird. Im Ereignisspeicher erscheint jeweils der Eintrag: MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs. Nach 4 bzw. 6 Minuten dann der Eintrag: MASTER > serielle S1 ok Führt der GSM-Anbieter irgendwelche Wartungsarbeiten durch und das Netz ist für wenige Minuten nicht verfügbar oder wie erklären sich - erstmals seit fast 6 Jahren - diese Ausfälle Zusatz: Auch wenn es vermutlich nicht relevant erscheint, in allen Fällen war die Anlage auf "Intern Scharf". Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
|||
25-05-2023, 11:37
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs
Hi Martina,
du kannst es leider nie ausschließen, das Mobilfunk wegen Wartungsarbeiten, Systemupdates, Störungen etc. kurzzeitig ausfällt. (Kommt bei uns: Ländlicher Bereich schon öfter mal vor, auch über mehrere Stunden > kein Netz ... Entwicklungsland Deutschland ) Wie sind deine Einstellungen unter "Mobilfunkstörung > Störung Übertragungsweg"? Vielleicht dort mal das Zeitfenster weiter hoch setzen und beobachren, ob das wieder auftritt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
25-05-2023, 13:24
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs
Hallo Peter,
sämtliche Störungen sind bei mir auf 5 Minuten eingestellt und bisher hat das wohl auch gereicht. Allerdings überlege ich gerade, wie das Procedere ist, denn eine Meldung verschwand nach 4 Minuten. Bei eingestellten 5 Minuten (Störung aufgetreten > Mindestdauer) würde das ja bedeuten, dass das Problem nicht 4 sondern 9 Minuten bestand (5 Minuten bestehen bis Meldung generiert wird, dann die eigentliche Meldung verbunden mit dem Eintrag im Ereignisspeicher, dann nach weiteren 4 Minuten Klarmeldung) oder rundet Telenot bei angefangenen Sekunden auf volle Minuten auf Okay, okay ... Da hat sich bestimmt noch keiner Gedanken drüber gemacht, aber ich bin halt wieder so pingelig ... . Bei solchen Fragen würden vermutlich selbst die Aalener mit den Schultern zucken Ich stelle die Zeiten mal 2 Minuten höher ein und teste. --------------- Jetzt hab ich mir meine Parametrierung mal etwas genauer angeschaut und sehe, dass ich unter > Störungen > Ausgang die physikalische Prüfung so parametriert habe, dass bei einer Einzelstörung (GSM ODER Ethernet) die sofortige Ansteuerung erfolgt, wenn EIN Übertragungsweg ausfällt. Damit wird - so meine Vorstellung - das vorherige 5 Minuten-Zeitfenster sicher wieder aufgehoben. Ich habe ja nur die beiden v. g. Übertragungswege und keine stehende IP-Verbindungen. Ganz schön verzwickt. Was so ein Errichter alles wissen muss ... . Versuch macht kluch (klug). Spätestens bei der nächsten nächtlichen Ruhestörung werde ich dann wieder nachsteuern. Dir lichen Dank. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
|||
25-05-2023, 14:16
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: MASTER > Störung serielle S1 > Störung des Mobilfunk-Wegs
@Martina:
du hast PN Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste