Auch schön sind bauseitige analoge Verdrahtungen, die nicht richtig angeschlossen sind und dann keiner weiß was das soll. Das geilste waren drei Fenster, die PARALLEL als NC angeschlossen waren, aber ohne Verteiler der aufzufinden gewesen wäre - die kamen als ein Kabel parallel angeschlossen im Keller an der EMA an, aber wir haben keinen dazu passenden Verteiler gefunden, womit nichts dran zu ändern war ohne Wand aufstemmen. Hat wohl der Fensterbauer gemacht. UP durchs ganze Haus ohne Leerrohr. Fand ich witzig. Der Kunde fands dann weniger witzig, als ich ihn vor die Frage gestellt habe, ob er jetzt die Anlage so auf eigene Verantwortung und ohne Installationsattest mit EN50131 Grad 2-Nennung will oder ob ich mich verabschieden soll.
Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
|||
|