Ich habe eine XT2 und zusätzlich ein Unterputzrelais v2. Das Relais habe ich mit einer ABUS Sirene AZSG10000 verbunden. Wenn ich nun den Taster des Relais verwende (oder aber in der Lupusec App das Relais 'AN'-schalte) leuchten die LEDs der Sirene - der Ton bleibt aber aus. Einen Selbsttest der Sirene habe ich durchgeführt, da kommt der Ton. Verbunden ist es wie folgt: RELAIS AC Power L + N mit einem Netzteil an der Stromdose Load N mit STB an Sirene Load L mit TRIG an Sirene Wenn ich den Taster verwende, höre ich das Klicken und die Status-LED am Relais leuchtet. Daraufhin fängt das Stroboskop (STB) an zu leuchten. Die Sirene hingegen bleibt stumm. Ich habe auch schon die Ader getauscht, so dass Load N zu TRIG geht, allerdings blieb auch hier die Sirene stumm. Was könnte ich hier falsch gemacht haben? |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
[gelöst] Unterputzrelais - Sirene - alarmTONIs - 03-09-2019 13:27
RE: Unterputzrelais - Sirene - Sektionschef - 03-09-2019, 16:27
RE: Unterputzrelais - Sirene - alarmTONIs - 04-09-2019, 07:40
RE: Unterputzrelais - Sirene - Sektionschef - 04-09-2019, 10:41
RE: Unterputzrelais - Sirene - funkistnichtalles - 04-09-2019, 11:35
RE: Unterputzrelais - Sirene - Sektionschef - 04-09-2019, 12:00
RE: Unterputzrelais - Sirene - alarmTONIs - 04-09-2019, 12:33
RE: Unterputzrelais - Sirene - Sektionschef - 05-09-2019, 08:47
RE: Unterputzrelais - Sirene - alarmTONIs - 05-09-2019, 10:35
|