Eigentlich ganz einfach: über AUX und eines der beiden Relais Ausgänge anschließen. Aber Achtung: auf AUX ist nur Spannung wenn die Anlage Netzspannung hat (nicht auf Akku läuft) und es darf maximal 300mA (steht irgendwo) belastet werden.
Ich habe zwei Monacor AS-122 angeschlossen. Eine geht dabei über externes Netzteil und USV, eine über AUX.