JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M?
|
08-08-2016, 21:54
Beitrag: #16
|
|||
|
|||
RE: JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M?
Richtig. Entweder 1 oder 2.
Du musst nur schauen das der Magent über dem Melder bzw. auf dem Melder liegt und nicht daneben sonst hat er keine Wirkung. Das ist die Kennzeichnung, wo der Strich mit A oder B auf dem Melder ist. Welchen du nimmt ist dabei egal. Das musst du aber mal experimentel ermittel. Die Magnetwellen sind je nach Ausführung (Neodyn) mal stärker und mal schwächer. Das Reed sollte aber sicher Auslösen und nicht an der Grasnabe. Das führt dann zu sondernbaren Auslösungen, wo du dann wieder am Verzweifeln bist woran das liegen kann. Ach ja noch was. Da es ja Funkmelder sind, solltest du auf jeden Fall die Signalstärke ermitteln. Das Metalband hat zwar eine gewisse Beeinträchtigung aber ich konnte bei meinen keine wesentlichen Einschränkungen feststellen. Der am weitesten entfernte ist bei mir an der Terassentür. Die Zentrale habe ich im Dachgeschoss (2.OG). Man muss allerdings dazu sagen, dass ich hier Holzböden habe und keine Betondecken (Zechenwohnung). Stärke 4/4 aller Fenster Melder bisher. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
|||
|