Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv"
22-01-2026, 01:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22-01-2026 01:29 von Ollik.)
Beitrag: #4
RE: Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv"
Nope, beide Widerstände werden bei einer Dual-Linie gebraucht!

- Wenn für die Zentrale nur R2 'messbar' ist, ist die Linie 'in Ruhe', also nicht ausgelöst oder sabotiert.

- 'Misst' die Zentrale statt "nur R2" den Wert "R2 plus R1", weiß sie, dass der Alarmkontakt der Linie ausgelöst wurde, und reagiert gemäß ihrer Konfiguration.

- Wird der Widerstandswert der Linie um ein gewisses Maß größer als "R2 + R1" (also z.B. 'unendlich'), meldet die Zentrale eine Sabotage der Linie (weil Draht/Leitung unterbrochen/ durchgeschnitten),

- ebenso wenn der Widerstandswert der Linie um ein bestimmtes Maß kleiner wird als "R2" (z.B. Null Ohm), dann wurde die Sabotage aber nicht durch eine Unterbrechung herbeigeführt, sondern durch einen Kurzschluss, weil der 'imaginäre Einbrecher' versucht hat, Teile des Leitungsnetzes zu überbrücken.

'Unendlich' bzw. 'Kurzschluss' sind natürlich theoretische und idealisierte Werte, die nur zur Verdeutlichung dienen sollen.

Und natürlich 'misst' die Zentrale auch nicht direkt die Widerstandswerte der Linie, sondern sie kennt die vom Hersteller geplante Linienspannung und den geplanten Strom, der durch die Linienspannung und geplanten Widerstandswerten von R1 und R2 vom Hersteller vorgegeben ist. Wenn dieser Strom nach oben oder unten von dieser Planung abweicht, wird entsprechend die Linie als 'ausgelöst' bzw. 'sabotiert' angezeigt.

Genial einfach und einfach genial!

Ich hoffe, mein Erklärungsversuch bringt etwas mehr Licht ins Dunkel.

Viele Grüße
Olli

Nachtrag:
Wenn die Zentrale also sagt "Melder aktiv", dann wird offenbar R1 nicht sauber vom Alarm-Kontakt überbrückt (= kurzgeschlossen), wodurch die Zentrale dann statt des Sollwertes "nur R2" den Istwert "R2 + R1" erkennt.

Ich würde die Melder einmal durchtauschen, um zu sehen, ob Fehler mitwandert (Melder evtl. defekt) oder ob der Fehler trotz eines anderen Melders auf dem gleichen Meldersockel wieder auftritt (dann Verdrahtung fehlerhaft).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" - Ollik - 22-01-2026 01:18

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" marcopoloat 7 1.112 10-10-2025 23:18
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Melder Aktiv Kabeljunge 8 6.893 16-10-2017 01:10
Letzter Beitrag: megagramm
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 3.582 17-08-2017 15:30
Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer
  Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv mabo 7 5.134 19-02-2017 18:52
Letzter Beitrag: evertech
  Melder aktiv nach Batteriewechsel keinbruch 7 5.358 16-02-2017 09:20
Letzter Beitrag: keinbruch
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 6.612 21-12-2016 22:10
Letzter Beitrag: smith007
  BM04 - Melder aktiv oihabs 13 11.234 16-02-2016 18:25
Letzter Beitrag: oihabs
  Meder aktiv Daniel J 1 3.452 07-06-2015 16:37
Letzter Beitrag: timbaum
  Anzeige " Melder aktiv " 8003m Daniel J 1 2.982 18-11-2014 22:28
Letzter Beitrag: Daniel J



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste