Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv"
|
|
22-01-2026, 01:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22-01-2026 01:29 von Ollik.)
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
|
RE: Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv"
Nope, beide Widerstände werden bei einer Dual-Linie gebraucht!
- Wenn für die Zentrale nur R2 'messbar' ist, ist die Linie 'in Ruhe', also nicht ausgelöst oder sabotiert. - 'Misst' die Zentrale statt "nur R2" den Wert "R2 plus R1", weiß sie, dass der Alarmkontakt der Linie ausgelöst wurde, und reagiert gemäß ihrer Konfiguration. - Wird der Widerstandswert der Linie um ein gewisses Maß größer als "R2 + R1" (also z.B. 'unendlich'), meldet die Zentrale eine Sabotage der Linie (weil Draht/Leitung unterbrochen/ durchgeschnitten), - ebenso wenn der Widerstandswert der Linie um ein bestimmtes Maß kleiner wird als "R2" (z.B. Null Ohm), dann wurde die Sabotage aber nicht durch eine Unterbrechung herbeigeführt, sondern durch einen Kurzschluss, weil der 'imaginäre Einbrecher' versucht hat, Teile des Leitungsnetzes zu überbrücken. 'Unendlich' bzw. 'Kurzschluss' sind natürlich theoretische und idealisierte Werte, die nur zur Verdeutlichung dienen sollen. Und natürlich 'misst' die Zentrale auch nicht direkt die Widerstandswerte der Linie, sondern sie kennt die vom Hersteller geplante Linienspannung und den geplanten Strom, der durch die Linienspannung und geplanten Widerstandswerten von R1 und R2 vom Hersteller vorgegeben ist. Wenn dieser Strom nach oben oder unten von dieser Planung abweicht, wird entsprechend die Linie als 'ausgelöst' bzw. 'sabotiert' angezeigt. Genial einfach und einfach genial! Ich hoffe, mein Erklärungsversuch bringt etwas mehr Licht ins Dunkel. Viele Grüße Olli Nachtrag: Wenn die Zentrale also sagt "Melder aktiv", dann wird offenbar R1 nicht sauber vom Alarm-Kontakt überbrückt (= kurzgeschlossen), wodurch die Zentrale dann statt des Sollwertes "nur R2" den Istwert "R2 + R1" erkennt. Ich würde die Melder einmal durchtauschen, um zu sehen, ob Fehler mitwandert (Melder evtl. defekt) oder ob der Fehler trotz eines anderen Melders auf dem gleichen Meldersockel wieder auftritt (dann Verdrahtung fehlerhaft). |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" - tloc82 - 11-01-2026, 20:23
RE: Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" - bricolaje - 12-01-2026, 08:55
RE: Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" - tloc82 - 22-01-2026, 00:19
RE: Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" - bricolaje - 22-01-2026, 01:24
RE: Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" - Ollik - 22-01-2026, 01:34
RE: Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" - Ollik - 22-01-2026 01:18
RE: Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" - tloc82 - 23-01-2026, 09:08
RE: Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" - bricolaje - 23-01-2026, 18:37
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" | marcopoloat | 7 | 1.112 |
10-10-2025 23:18 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
|
| Melder Aktiv | Kabeljunge | 8 | 6.893 |
16-10-2017 01:10 Letzter Beitrag: megagramm |
|
| Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN | alarmforum-Nutzer | 2 | 3.582 |
17-08-2017 15:30 Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer |
|
| Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv | mabo | 7 | 5.134 |
19-02-2017 18:52 Letzter Beitrag: evertech |
|
| Melder aktiv nach Batteriewechsel | keinbruch | 7 | 5.358 |
16-02-2017 09:20 Letzter Beitrag: keinbruch |
|
| Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente | Actionpike | 7 | 6.612 |
21-12-2016 22:10 Letzter Beitrag: smith007 |
|
| BM04 - Melder aktiv | oihabs | 13 | 11.234 |
16-02-2016 18:25 Letzter Beitrag: oihabs |
|
| Meder aktiv | Daniel J | 1 | 3.452 |
07-06-2015 16:37 Letzter Beitrag: timbaum |
|
| Anzeige " Melder aktiv " 8003m | Daniel J | 1 | 2.982 |
18-11-2014 22:28 Letzter Beitrag: Daniel J |
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe