Ich kenne die Zentrale leider nicht, aber zu der Frage mit den Widerständen:

Die werden nicht beide gebrückt. Das ist eine Duallinie: Alarm- und Sabotage-Auswertung in einem.

R2 dient dazu, dass die Linie ruhig ist, deswegen ist er in Reihe. Nur R1 ist parallel zum Alarmkontakt und wird gebrückt, wenn keine Auslösung ist.

Wenn die Linie unterbrochen oder kurzgeschlossen wird, oder bei undefinierten Widerstandswerten, wird die Sabotage ausgelöst.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Brandmelder SD-283ST "Melder aktiv" - bricolaje - 12-01-2026 08:55

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Zentrale JA-80K "Melder Aktiv" marcopoloat 7 1.112 10-10-2025 23:18
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Melder Aktiv Kabeljunge 8 6.893 16-10-2017 01:10
Letzter Beitrag: megagramm
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 3.582 17-08-2017 15:30
Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer
  Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv mabo 7 5.133 19-02-2017 18:52
Letzter Beitrag: evertech
  Melder aktiv nach Batteriewechsel keinbruch 7 5.358 16-02-2017 09:20
Letzter Beitrag: keinbruch
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 6.612 21-12-2016 22:10
Letzter Beitrag: smith007
  BM04 - Melder aktiv oihabs 13 11.234 16-02-2016 18:25
Letzter Beitrag: oihabs
  Meder aktiv Daniel J 1 3.452 07-06-2015 16:37
Letzter Beitrag: timbaum
  Anzeige " Melder aktiv " 8003m Daniel J 1 2.982 18-11-2014 22:28
Letzter Beitrag: Daniel J



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste