TERXON (LX) Downloader
|
|
24-09-2013, 18:13
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: TERXON (LX) Downloader
(24-09-2013 07:16)**** schrieb: das gibt es nicht. die anlage übernimmt im normalfall alle daten. klasse das ist die Lösung "das gibt es einfach nciht" ... nein Spaß bei Seite .. ich kann das Problem eingrenzen: der Fehler beim holen der Daten VON der Anlage zum PC tritte reproduzierbar dann auf den ein ein Benutzercode durch einen Chip-Schlüssel ersetzt wurde ... also: benutze 007 habe den Coode 7007 .. soweit geht alles hin und her ... wenn ich jetzt am Bedienteil anstelle des Codes einen Chip-Schlüsse verwende klappt es nciht mehr ... habe das mit mehreren Schlüssen probiert .. am Bedienteil funktionieren sie einwandfrei zur aus und einschalten ... aber keine Datenübertragung zum PC mehr möglich ... das Problem dabei ist, dass jeder Änderung an PC mit zurück laden der neuen Programme auf die Anlage auch die Chip-Schlüssel wieder löscht und durch den "alten" Benutzercode ersetzt ... |
|||
|
|