Sabotage bei verdrahteten Eingänge <700Ohm
|
|
30-12-2019, 16:27
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
|
RE: Sabotage bei verdrahteten Eingänge <700Ohm
Hallo nochmal,
ich kenne jetzt die Jablotron Anlage nicht so, aber kann die anhand des Widerstandswertes erkennen, ob ein oder mehrere Fenster offen sind? Wenn ich deinen ursprünglich angefügten Verdrahtungsplan anschaue, dann sehe ich folgendes: alle Fenster geschlossen = 1k Fenster Küche offen = 2k Fester Küche und Abstellraum offen = 3k Fenster Küche und Abstellraum und WC offen 4k Schleife unterbrochen = Sabotage, da kein Durchgang. Vielleicht liegt da auch ein Denkfehler, nicht nur unterschreiten eines Linienwiderstandswertes (Kurzschluss) sondern auch überschreiten (Unterbrechung) werden als Sabotage ausgewertet. Wenn also die Line auf 1k programmiert ist, dann bedeutet das für die Zentrale 1k = Linie in Ruhe, über 1k, also auch über dem Toleranzwert, bedeutet Linie gestört (offen, Sabotage etc.) Linie unter 1k (Toleranzwert beachten) = Linie gestört (Kurzschluss etc.) Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|
|