Suchergebnisse
Beitrag [ab] Verfasser Forum Antworten Ansichten Geschrieben
  Thema: Secvest ruft immer wieder an
Beitrag: RE: Secvest ruft immer wieder an

Könnte es sein, dass die Quittierung (MFV 9) von der Secvest nicht richtig interpretiert wird, weil sie vielleicht an einem IP-basierten Festnetzanschluß betrieben wird? Gruß Banane
banane Secvest (neue Version ab 2015) 5 4.191 17-11-2016, 20:09
  Thema: Secvest und SecuraE / FUBE50000
Beitrag: RE: Secvest und SecuraE / FUBE50000

Wenn ich den TE richtig verstanden habe, beziehen sich die Probleme mit der zeitweisen Anzeige der "falschen" Zustände an den Bedienteilen nicht ausschließlich auf die Aktivierung/Deaktivierung mittel...
banane Secvest (neue Version ab 2015) 8 5.767 03-08-2016, 15:47
  Thema: Secvest und SecuraE / FUBE50000
Beitrag: RE: Secvest und SecuraE / FUBE50000

Das sind ja gleich 3 Probleme auf einmal! zu 1) Das ist natürlich nicht so leicht einzugrenzen. Ich gehe davon aus, dass dieses Fehlerbild bisher einmal aufgetreten ist? Es könnte a) an den in den F...
banane Secvest (neue Version ab 2015) 8 5.767 01-08-2016, 14:57
  Thema: Secvest Way und VoIP
Beitrag: RE: Secvest Way und VoIP

Übermittlung von Sprachnachrichten sowie SMS am IP-Anschluss der Telekom sind kein Problem. Bestätigen kann ich ebenfalls, dass bei Tonwahl-Steuerung manchmal das wiederholte Drücken der Taste erforde...
banane ABUS Secvest 2WAY 5 5.213 22-03-2015, 09:13
  Thema: Secvest Zentrale - Lautstärke Dauerton bei Scharfschaltung
Beitrag: RE: Secvest Zentrale - Lautstärke Dauerton bei Sch...

siehe S. 69 des Installationsmanuals: 15.1 Typ des Teilbereichs Still: Wie Ausgangsmodus Zeit, jedoch ist während der Verzögerungszeit kein Ausgangssignal zu hören Damit sollte es funktionieren - ...
banane ABUS Secvest 2WAY 6 7.867 21-03-2015, 09:03
  Thema: Secvest2Way mit Telekom-IP-Anschluss
Beitrag: RE: Secvest2Way mit Telekom-IP-Anschluss

Kann mir jemand bestätigen, ob AWAG beim IP-basierten Anschluss der Telekom funktioniert (Anschluss über ab-Port der FritzBox)? Wie schaut es mit SMS-Versendung aus? Gruß banane
banane ABUS Secvest 2WAY 11 12.176 09-01-2014, 21:48
  Thema: Sinn einer Aufschaltung auf eine NSL
Beitrag: RE: Sinn einer Aufschaltung auf eine NSL

Die Aufschaltung auf eine NSL kann auch günstiger als 20-30 € sein: Auch die Deutsche Telekom bietet auch einen Leitstellenservice an: Die Aufschaltung des ersten Alarmkriteriums (z.B. Einbruch) mit...
banane Planung 29 25.775 12-01-2015, 08:24
  Thema: Sinn einer Aufschaltung auf eine NSL
Beitrag: RE: Sinn einer Aufschaltung auf eine NSL

(12-01-2015 14:19)Funkalarmprofi schrieb:   (12-01-2015 08:24)banane schrieb:  Die Aufschaltung auf eine NSL kann auch günstiger als 20-30 € sein... Da würde ich aber nochmal genau nachfra...
banane Planung 29 25.775 12-01-2015, 15:06
  Thema: Suche kabellose (Akku/Batterie) Kamera mit senden von Bildern per Mail für Hausflur
Beitrag: RE: sinnfrei

(23-11-2014 23:23)funkistnichtalles schrieb:  Gibts nicht.Punkt. Blödsinn Das würde ich so nicht sagen - es gibt doch heute fast alles zu kaufen: Wie wäre es mit einer Wild/-Überwachungskamera...
banane Videoüberwachung / Videoanlagen 6 5.268 28-11-2014, 18:21
  Thema: SMS-Versand
Beitrag: RE: SMS-Versand

Hi Benny, SMS ist beim Telekom IP-Anschluss mit Fritzbox kein Problem - nimm die Einstellung wie folgt vor: Protokoll TAP8N1, SMS Service Center 01712521001. :cool: Jetzt sollte es klappen - ich ...
banane ABUS Secvest 2WAY 2 5.200 11-12-2014, 19:03
  Thema: Soll scharf/unscharf von außen erkennbar sein?
Beitrag: RE: Soll scharf/unscharf von außen erkennbar sein?

Scharf oder Unscharf: Das ist hier die Frage. Aber woher weiß der Außenstehende, wie scharf und unscharf signalisiert werden? Wer sagt bzw. garantiert ihm das? Meiner Meinung ist eine Signalisierung...
banane Installation / Montage 14 11.255 07-12-2014, 21:41
  Thema: Soll scharf/unscharf von außen erkennbar sein?
Beitrag: RE: Soll scharf/unscharf von außen erkennbar sein?

Das würde ich so unterschreiben. Stiller Alarm ist meiner Meinung nach eine Variante für Gewerbeobjekte, bei der privaten Wohnung oder dem Wohnhaus (unabhängig von der Anwesenheit der Bewohner) würd...
banane Installation / Montage 14 11.255 08-12-2014, 09:36
  Thema: Stromversorung FU8000
Beitrag: RE: Stromversorung FU8000

Das ist schon ein interessantes Thema: Schutzleiter anschließen oder nicht? Prinzipiell ist es ja richtig, den Schutzleiter anzuschließen - aber bei der Secvest2way handelt es sich ja um ein Gerät de...
banane ABUS Secvest 2WAY 8 7.636 06-02-2014, 19:59
  Thema: System mit erweiterter Funktionsweise, zB Bewegungsmeldungen außen?
Beitrag: RE: System mit erweiterter Funktionsweise, zB Bewe...

(14-05-2016 14:06)alarmjens schrieb:  Gibt es eine Zentrale, in der man erweitert programmieren kann, dass zB im Unscharfmodus eine Bewegung im Garten nur gemeldet, aber nicht alarmiert werden s...
banane Technik 6 5.207 14-05-2016, 16:45
  Thema: Telenot compact easy 200H + Hekatron Genius HX
Beitrag: RE: Telenot compact easy 200H + Hekatron Genius HX

Die Erweiterung der Genius Hx-Melder kann sowohl mit dem Basis- als auch mit dem Pro-Funkmodul erfolgen. Die Schnittstelle zwischen EMA und dem Genius-Funknetzwerk ist der Genius Funkhandtaster (manue...
banane Complex-Serie und Vorgänger 9 7.713 14-01-2016, 10:01
  Thema: Telenot compact easy 200H + Hekatron Genius HX
Beitrag: RE: Telenot compact easy 200H + Hekatron Genius HX

(14-01-2016 16:23)TechNick schrieb:  kommt z.B. die ei Electronics Rauchmelder plus Ei413 Kopplungsmodul ins Spiel. Da bin ich bei 10 Meldern bei 565 Euro 10 Funkmelder von Ei incl. Ei413 für 56...
banane Complex-Serie und Vorgänger 9 7.713 14-01-2016, 18:01
  Thema: Terxon LX ohne Alarmauslösung ausser Betrieb nehmen
Beitrag: RE: Terxon LX ohne Alarmauslösung ausser Betrieb n...

(22-12-2020 10:59)peteralarm schrieb:  Wir hatten Anfang des Jahres bedingt durch Bauarbeiten einen kompletten Stromausfall im ganzen Ort über mehrere Stunden. Bei einem solchen Szenario sollte...
banane ABUS Terxon SX, MX oder LX 16 5.295 22-12-2020, 13:54
  Thema: Terxon MX in Lagerhalle geplant
Beitrag: RE: Terxon MX in Lagerhalle geplant

Da du schon mehrere Produkte aus dem Hause SATEL erwähnt hast, werfe ich als Vorschlag einmal die Perfecta 16-WRL mit 1xLinienerweiterung INT-E in den Ring. Sie sollte für die von dir geschilderten An...
banane ABUS Terxon SX, MX oder LX 11 3.836 15-11-2020, 11:49
  Thema: Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr
Beitrag: RE: Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr

Such doch bitte mal nach "Epromfehler Terxon". Das sollte zu deinem Problem passen... Gruß Banane
banane ABUS Terxon SX, MX oder LX 5 4.764 10-12-2019, 20:26
  Thema: Türmelder meldet Störung
Beitrag: RE: Türmelder meldet Störung

20 Min. E/A-Verzögerung ist bannig viel... :P (ich gehe mal davon aus, dass du Sek. meinst?) Wurde irgendwas an der Konfiguration der Anlage verändert? Womit schaltest du scharf? Ich frage, weil d...
banane Secvest (neue Version ab 2015) 11 6.992 24-04-2016, 16:41
  Thema: Überwachung Außengelände um Haus mit Perimeterwarnung
Beitrag: RE: Überwachung Außengelände um Haus mit Perimeter...

Seit zwei Jahren betreibe ich zwei verdrahtete OPTEX-Melder an der Secvest - ohne das kleinste Problem (auf Vollalarm parametriert...). Bei dem geplanten Einsatzzweck würde ich vermutlich welche von O...
banane Secvest (neue Version ab 2015) 8 6.689 27-07-2016, 20:03
  Thema: UP Gehäuse für Zentrale und dunkle Sirene
Beitrag: RE: UP Gehäuse für Zentrale und dunkle Sirene

UP-Gehäuse für die Integra? Da fällt mir nur dieses ein: https://www.asl-ademco.de/Gefahrenmeldet...-4-PW.html Ist aber "nur" aus Kunststoff. Und von der Größe her vermutlich etwas knapp bemessen. Ic...
banane Satel 6 3.147 08-02-2021, 18:46
  Thema: Wieder ne Preisfrage
Beitrag: RE: Wieder ne Preisfrage

(14-01-2015 08:20)Funkalarmprofi schrieb:  Ich würde also stattdessen auf ein GSM Wählgerät setzen - der angenehme Nebeneffekt gegenüber dem analogen TWG: es funktioniert dann auch noch, wenn de...
banane D22 6 7.545 14-01-2015, 09:36
  Thema: Restart ETH-Modul bei VERSA IP
Beitrag: Restart ETH-Modul bei VERSA IP

Moin zusammen, Ende Oktober habe ich eine VERSA IP in Betrieb genommen. Die Anlage läuft absolut zufriedenstellend - lediglich folgendes Verhalten irritiert mich: Sporadisch treten Neustarts des ETH...
banane Satel 2 2.707 31-12-2019, 13:56
  Thema: Sabotagealarm beider verdrahteter Linien Z49 Z50
Beitrag: Sabotagealarm beider verdrahteter Linien Z49 Z50

Nach mehr als 5 Jahren fehlerfreiem Betrieb zeigt die Zentrale seit wenigen Tagen ein merkwürdiges Verhalten :angry: Unmittelbar beim Aktivieren bzw. Deaktivieren der Zentrale über das Bedienteil FU8...
banane ABUS Secvest 2WAY 3 4.388 02-09-2019, 16:50
  Thema: Sabotagealarm im Errichtermodus?
Beitrag: Sabotagealarm im Errichtermodus?

Beim Einlernen eines FUBW50000 an der FU8000 wurde ich heute etwas verwirrt. Der Bewegungsmelder wurde nicht direkt nach dem Einlernen in das Gehäuseunterteil gesteckt, daraufhin erschien eine Störung...
banane ABUS Secvest 2WAY 4 6.388 05-01-2016, 21:00