Ja-100 F-Link
|
26-10-2015, 20:11
Beitrag: #21
|
|||
|
|||
RE: Ja-100 F-Link
Hi Tim,
du hast doch recht, zumindest was die aktuelle Karte angeht. Im Auslieferungszustand war F-Link jedoch drauf. Im Screenshot sieht man die "Originalkarte" mit F-Link (hatte ich am Anfang als Backup gemacht) und die aktuelle SD Karte Ohne F-link nur noch mit J-Link. Jetzt frage ich mich natürlich, wie das zustande kommt. Entweder bei Anlagen Installation wird der F-Link Ordner gelöscht oder bei einem der letzten Updates wurde der F-Link Ordner gelöscht. Viele Grüße, Matthias |
|||
26-10-2015, 20:16
Beitrag: #22
|
|||
|
|||
RE: Ja-100 F-Link
Hallo,
nun wirds etwas klarer. Das ist eine Anlage mit Polnisch_Englischer Version 1.1.3. Das ist eine sehr frühe Version. Ich denke mal, die sollte da nicht drauf. Da hast du dann einen freundlichen Händler gehabt, der das Prinzip nicht verinnerlicht hat. Heute ist die F-Link Software nicht mehr auf der SD. Gruß Tim. Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
26-10-2015, 20:29
Beitrag: #23
|
|||
|
|||
RE: Ja-100 F-Link
Hi Tim,
das mit dem Händler mag sein, kann ich nicht beurteilen. Wobei ich erst vor 2 Monaten die letzte Anlage gekauft habe, und da sah es genauso aus d.h. inkl. 1.1.3 Wobei ich da natürlich initial vorm Einrichten gleich ein Update gefahren habe. Viele Grüße, Matthias |
|||
26-10-2015, 20:31
Beitrag: #24
|
|||
|
|||
RE: Ja-100 F-Link
Dann soll das da wohl so sein.
Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
05-11-2015, 07:38
Beitrag: #25
|
|||
|
|||
RE: Ja-100 F-Link
Bitte mal in die DIN VDE 833 gucken!
Der Betreiber hat nicht an der Anlage rumzuspielen! Das gilt für jede professionell errichtete Anlage, die nach Norm errichtet wird. Wer eine EMA wie einen Bilderrahmen aufhängt, braucht sich daran natürlich nicht stören.... Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
|||
|