Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren
|
04-12-2014, 22:46
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren
Hallo die Herren,
ich versuche an einer Complex 200H einen Bewegungsmelder, der auf dem Melderbus liegt (Adresse 1), beim internen Scharf schalten unwirksam zu machen. Wenn ich jedoch intern Scharf schalte löst mir der Bewegungsmelder entgegen meiner Einstellungen immer noch einen Alarm aus. Es ist sicherlich nur eine Kleinigkeit, aber ich sehe bzw. finde den Haken einfach nicht. Hier meine Einstellung für den Melder und den Meldebereich. Melderbus (Bewegungsmelder) Busteilnehmer 1, Logikmelder, Einbruch, MB3, mit MB abgeschaltet MB 3: MB Abschaltung wirksam bei : int. scharf auf "Ja" Welche Einstellung habe ich vergessen vorzunehmen, damit der BM im MB3 bei intern scharf unwirksam wird bzw. keinen Alarm verursacht ? Danke und Grüße, nibbi |
|||
05-12-2014, 00:42
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren
Ist der Meldebereich auch gesperrt ?
Über Bedienteil Menü M-Ber.sperren Meldebereich auswählen und mit der Taste 3 Sperren mfg | www.secmap.at Web-Visualisierung für complex 400H| |
|||
05-12-2014, 02:40
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren
Hallo,
bin etwas raus aus dem Thema aber ich glaube du musst einen "Alarm Kunde" parametrieren. Mit "Alarm VdS" funktioniert die Abschaltung nicht... Wer immer das tut was er kann, bleibt immer das was er ist. - Henry Ford - |
|||
05-12-2014, 12:50
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren
(05-12-2014 00:42)Biedermann schrieb: Ist der Meldebereich auch gesperrt ? Nein, der Meldebereich ist nicht gesperrt. Ich möchte doch intern scharfschalten mittels der "Intern Scharf Taste" und nicht dort einen Bereich manuell sperren, oder verstehe ich da etwas nicht richtig ? |
|||
05-12-2014, 18:40
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren
Systemdaten->Alarmierungstypen->Alarm-Meldung->neuen Alarmierungstyp anlegen: Meldungsart Einbruch/gemäß Kunde/MP in Zwangsläufigkeit auf Nein bei Intern Scharf setzten->Alarmfolge/Schleuse : Alarmierung bei int. Scharf (daheim) auf 0 setzen. Dann deinen Melder bzw Linie den Alarmierungtyp zuordnen , und schon funktioniert das
Einbruch- und Brandmeldesysteme in München und Umgebung |
|||
05-12-2014, 20:47
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren
Du sperrst die Meldebereiche, in denen deine Bewegungsmelder sind, wie bereits erwähnt über das Bedienteil.
Da in der Parametrierung steht, dass für diese Meldebereiche die Abschaltung nur bei intern scharf (und eventuell unscharf) gültig ist, hat es keine Wirkung auf extern scharf. Bei extern scharf funktionieren die Melder ganz normal. Die Meldebereichsabschaltung ist dauerhaft, bis du diese wieder rückgängig machst. Wenn du also extern scharf und wieder unscharf schaltest, ist diese wieder vorhanden. |
|||
06-12-2014, 00:16
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Bewegungsmelder bei intern Scharf deaktivieren
(05-12-2014 02:40)Me1978 schrieb: Hallo, guter Hinweis, Danke dafür. Es hat lediglich zusätzlich noch die Parametrierung der Alarmfolge gefehlt. (05-12-2014 18:40)SH-Alarm schrieb: Systemdaten->Alarmierungstypen->Alarm-Meldung->neuen Alarmierungstyp anlegen: Meldungsart Einbruch/gemäß Kunde/MP in Zwangsläufigkeit auf Nein bei Intern Scharf setzten->Alarmfolge/Schleuse : Alarmierung bei int. Scharf (daheim) auf 0 setzen. Dann deinen Melder bzw Linie den Alarmierungtyp zuordnen , und schon funktioniert das DANKE SH-Alarm - ich habe es mit Deinem Hinweis jetzt hinbekommen. Ich hab´ jetzt lang genug nach der Einstellung gesucht - die vergesse ich wohl mein Leben lang nicht mehr ;-). |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste