561 H8 Problem Sabotage
|
01-11-2014, 18:11
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
561 H8 Problem Sabotage
Hallo zusammen
Habe günstig eine gebrauchte ungeprüfte 561 H8 Alarmzentrale ergattert und wollte diese jetzt ausgebaut testen. Soweit funktioniert alles überall wo nötig 12,1K Widerstände gesetzt und bei Blitzlampe 750Ohm. mein Problem: bekomme die Sabotage Linie nicht gelöscht.Unter Sabotageeinzelidentifikation zeigt er mir LED1 Blockschloss 1 scharf unscharf an .Habe auf ST8 jeweils von KL. 1 ( 0V) auf die Klemmen 3,4,5 einen 12,1K Widerstand gesetzt.Ich habe auch wie beschrieben steht den Sabotage Alarm versucht 2 mal zu löschen. Hat jemand ne Idee wie ich den Sabotage Lampe gelöscht bekomme? Danke Grüße Andi |
|||
01-11-2014, 18:17
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: 561 H8 Problem Sabotage
Dir fehlt noch die Ersatzschaltung für die Lautsprecherausgänge.
Das ist ein 22µF Kondensator, eine Diode vom Typ 1N4007 und ein Widerstand 12k1 parallel und dieses dann in Reihe mit einem 68Ohm Widerstand. Jeder Lautsprecherausgang muss damit abgeschlossen werden. |
|||
01-11-2014, 18:25
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: 561 H8 Problem Sabotage
Hallo
Danke für die Antwort Die 2 Lautsprecher habe ich auch mit 12,1K abgeschlossen ( ST3 3/4 und 5/6 ?? oder was meinst du genau? Grüße |
|||
01-11-2014, 18:34
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: 561 H8 Problem Sabotage | |||
01-11-2014, 18:44
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: 561 H8 Problem Sabotage
Super !!
Danke für die schnelle Hilfe Grüße Andi |
|||
02-11-2014, 17:37
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: 561 H8 Problem Sabotage
Hallo
Noch ne Frage dazu Habe eine Telenot FBL 12 Aussensirene mit Blitzleuchte und Telenot AS270-D Innensirene Muss ich dann für die Druckkammerlautsprecher wie in der Installationsanleitung 561 H8 beschrieben die Überwachungsschaltungen anfertigen und installieren ?.Auch in der Blitzleuchte sind laut Anschlussplan 3Stück 1N4007 in Reihe dazu geschaltet? Grüße |
|||
03-11-2014, 22:52
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: 561 H8 Problem Sabotage
Die Sirenen musst du über ein Relais ansteuern und mit 12V versorgen, da beide Sirenen den Tongenerator integriert haben, während bei Effeff der Tongenerator in der Zentrale verbaut ist und in der Sirene ein reiner Lautsprecher sitzt.
Die Dioden sollen vermutlich verhindern, dass die Blitzleuchte etwas vom Überwachungsstrom abbekommt (umgekehrte Polarität). Du kannst die Dioden einsetzen, die Blitzleuchte wird aber auch ohne funktionieren. |
|||
04-11-2014, 03:11
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: 561 H8 Problem Sabotage
(03-11-2014 22:52)5624 schrieb: Die Sirenen musst du über ein Relais ansteuern und mit 12V versorgen, da beide Sirenen den Tongenerator integriert haben, während bei Effeff der Tongenerator in der Zentrale verbaut ist und in der Sirene ein reiner Lautsprecher sitzt. O.K. Danke für die Info werde das bei Zeiten probieren. Leider habe ich immer noch das Problem mit dem Sabotage Alarm bekomme es einfach nicht weg quittiert.habe die Ersatzschaltungen für Sirene 1 und 2 gebaut und angeschlossen hat aber nix gebracht. Da er unter Sabotageeinzelidentifikation immer noch die LED Gruppe 1 Blockschloss 1 scharf unscharf Fehler anzeigt muss es doch an der Blockschloss Schaltung liegen und nicht an den Sirenen Blitzleuchten, sonst würde er Fehler Gruppe 6 und 7 anzeigen, die sind aber O.K. wie schon gesagt zwischen der Klemme st8/1(0V) und jeweils Klemme st8/3 und st8/4 ( Blockschloss 1 scharf unscharf) je einen 12K1 Widerstand gelötet und trotzdem zeigt er den Fehler an. habe die Platine, Sicherungshalter,Sicherungen,Jumper,DIP Schalter einstellungen nachgeschaut scheint aber alles O.K. zu sein. Langsam habe ich das Gefühl das die Platine ne Macke hat ? oder habt ihr noch ne Idee ?? Grüße |
|||
04-11-2014, 20:41
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: 561 H8 Problem Sabotage | |||
04-11-2014, 21:52
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: 561 H8 Problem Sabotage
(04-11-2014 20:41)Alarmstrippe schrieb:(04-11-2014 03:11)Andi111 schrieb: wie schon gesagt zwischen der Klemme st8/1(0V) und jeweils Klemme st8/3 und st8/4 ( Blockschloss 1 scharf unscharf) je einen 12K1 Widerstand gelötet und trotzdem zeigt er den Fehler an. . Das war es ..Super Danke schön..tolles Forum hier..jetzt versuch ich mal die Kombi und Innensirene in Gang zu bekommen Grüsse Andi |
|||
04-11-2014, 21:55
Beitrag: #11
|
|||
|
|||
RE: 561 H8 Problem Sabotage
(04-11-2014 21:52)Andi111 schrieb:(04-11-2014 20:41)Alarmstrippe schrieb:(04-11-2014 03:11)Andi111 schrieb: wie schon gesagt zwischen der Klemme st8/1(0V) und jeweils Klemme st8/3 und st8/4 ( Blockschloss 1 scharf unscharf) je einen 12K1 Widerstand gelötet und trotzdem zeigt er den Fehler an. Kein Ding! Die Sirenen wie 5624 geschrieben hat über Relais ansteuern. 0V dauerhaft und die 12V mittels Relais schalten. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
561-M 99 effeff | pieter76 | 9 | 310 |
27-04-2024 13:02 Letzter Beitrag: diet59 |
|
Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 | Manfred70 | 5 | 264 |
21-04-2024 19:52 Letzter Beitrag: Manfred70 |
|
561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme | Rexflexxon14kp | 35 | 2.910 |
18-11-2023 20:29 Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp |
|
effeff 561-M8 | emzfreund | 4 | 1.193 |
15-06-2023 08:47 Letzter Beitrag: Feuermelder |
|
561-MB24 DS6750 Firmware-Update | 26196008 | 12 | 5.675 |
05-05-2022 07:44 Letzter Beitrag: 26196008 |
|
561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker | 26196008 | 7 | 4.039 |
05-01-2022 20:42 Letzter Beitrag: 26196008 |
|
561-MB8 Akku-Problematik | Mavor84 | 7 | 3.402 |
14-11-2021 15:30 Letzter Beitrag: Feuermelder |
|
561-M | Stirilium | 12 | 6.065 |
14-09-2021 15:00 Letzter Beitrag: Privateruser |
|
Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 | Micelito | 6 | 3.757 |
16-07-2021 09:30 Letzter Beitrag: Micelito |
|
561-H8 welches Codepad? | real-hunter | 2 | 1.842 |
25-11-2020 14:33 Letzter Beitrag: 5624 |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste