Welches Kabel am Haus (Sonneneinstrahlung) ?
19-02-2014, 22:16
Beitrag: #4
RE: Welches Kabel am Haus (Sonneneinstrahlung) ?
Hallo,

Sorry aber das
(19-02-2014 20:50)Hörnchen schrieb:  Leitung draußen IMMER in Kabelrohr.
Als Leitung NYM 3x1,5mm² nehmen. Das passt für nahezu alles und ist Standard.
ist falsch.

NYM gehört nicht aufs Dach, es muss vor Sonneneinstrahlung geschützt werden.
Sonst kannst du das in 5-6 Jahren mit etwas "Glück" vom Dach fegen.
NYY oder wenns flexibel sein soll wäre H07RN8 die Richtige Wahl.
Den Querschnitt einfach zu raten ist gefährlich, es gibt keine Angabe über die Länge der Leitung und über die Leistungsaufnahme habe ich auch nichts gelesen.

(19-02-2014 20:50)Hörnchen schrieb:  Da die Leuchten draußen montiert werden, unbedingt einen FI-Schutz (Fehlerstrom-Schutzschalter) mit einplanen! Und: weil der in die Unterverteilung kommt, sollte das NUR ein Elektroinstallateur machen.
Arbeiten an Elektrischen Anlagen dürfen ausschließlich durch vom Netzbetreiber zugelassene Elektrofachbetriebe ausgeführt werden.
Steht durch einen Verweis auf die NAV (früher AVBEltV) in jedem Stromliefervertrag.
Hintergrund:
Ein Heimwerker hat weder die Kentnisse noch die notwendigen Messgeräte zur Prüfung der Anlage nach den Arbeiten.

gruss der Elektrickser

Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Welches Kabel am Haus (Sonneneinstrahlung) ? - elektrickser - 19-02-2014 22:16

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Fenster mit ipasafe-G103139 Schleife - Sechsadriges Kabel th_eck 3 2.432 12-12-2022 21:40
Letzter Beitrag: Martina H.
  8x 0,22 Kabel verlängern luki89 7 6.027 07-07-2020 08:07
Letzter Beitrag: peteralarm
  Magnet-Sensor Kabel u. Bus-Kabel Frage Knut5000 4 6.241 25-02-2019 21:44
Letzter Beitrag: Knut5000
  Abus MK1310W Magnetkontakt - alle Kabel gleich? zzzZZZzzz 7 8.010 30-08-2018 12:10
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Womit Kabel in UP-Dose verbinden zzzZZZzzz 7 7.561 18-02-2018 07:16
Letzter Beitrag: Privateruser
  Kabel installieren als Vorbereitung zzzZZZzzz 10 8.361 12-07-2017 10:24
Letzter Beitrag: zzzZZZzzz
  Welche Kabel allgemein für Alarmanlage verlegen? Infosucher 18 23.314 31-12-2016 17:54
Letzter Beitrag: Henning_H
  Welches Kabel für MK,RK usw? LIYCY 4x0,14 oder J-Y(ST)Y 4x2x0,6? Eis3aer 2 4.432 19-08-2016 14:05
Letzter Beitrag: Eis3aer
  Aufputz-Kabel verlegen - so unauffällig wie möglich? Alarmicus 1 6.766 25-04-2016 16:33
Letzter Beitrag: CrazyHarry
  Unterputz-Kabel verlegen - so einfach wie möglich? Alarmicus 20 14.692 21-03-2016 13:24
Letzter Beitrag: CrazyHarry