Abus Secvest 2Way von Einbrechern per Funk deaktiviert
|
03-01-2014, 09:09
Beitrag: #72
|
|||
|
|||
RE: Abus Secvest 2Way von Einbrechern per Funk deaktiviert
Ich vermisse auch etwas die praktischen Hinweise, denn dann wären schon mal viele Unsicherheiten vom Tisch, darum hatte ich auf Seite 2 dieser langen Diskussion mal folgendes geschrieben (siehe unten), darauf aber leider kein Feedback erhalten. Zusätzlich muss gesagt werden, dass "Supervision" erst nach 2 Stunden anspricht, also nicht mit Überlagerung zu verwechseln, welche innert weniger als einer Minute ansprechen sollte. Supervision ist daher meist keine Folge von Jamming sondern eher von einer übersehener Meldung einer leeren Melderbatterie oder einer wirklich schwacher Empfangslage.
Es ist sicher von Vorteil, wenn man eine Sirene via Kabel und da auch noch den Ausgang Jammin dranhängt, dann hört der Störenfried, dass er hier keine Chance hat. Vielleicht sollten wir das mal konkretisieren: es geht doch primär um den Menu-Punkt "Überlagerung" in den "Systemeinstellungen" im Errichtermodus (siehe Beitrag von GaRoMeSi ). Da kann man einstellen, dass die Anlage das ignoriert, oder es als Fehler betrachtet oder auch noch die Sirenen auslöst. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn die Einstellung auf "Fehler" oder "Fehler + Sirenen" eingestellt ist, dass dann auch immer eine Übermittlung via AWUG (ohne zusätzliche Einstellungen) und SMS (wenn das Ereignis "System" zugeordnet ist) stattfindet. Bei AWAG muss man das Ereignis noch explizit auswählen, aber auch da müsste es klappen. Oder gibt es da sonst noch etwas zu beachten? |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste