@Alarmservice-Hamburg @evertech:
Wir haben außer den ca. 25 Öffnungsmeldern an den zentralen Stellen Bewegungsmelder, 3 Stück. Da kommt kein Einbrecher dran vorbei. Aber die haben auch nicht angeschlagen. Daher vermute ich, dass das Jamming-Signal während des Einbruchs ununterbrochen ausgestrahlt wurde. Das geht ja glaube ich auch aus dem Speicher hervor.

@****:
Meinst du mit logfile den Speicher? Wenn ich im Speicher bei den 4 Einträgen auf "Erweitert" klicke, kommt da außer Datum und Uhrzeit nichts:

+++++
Ex Sir Jamming - 18:03 28/12/2013
Ex Sir Jam ok - 18:05 28/12/2013
Ex Sir Jamming - 18:08 28/12/2013
Ex Sir Jam ok - 18:47 28/12/2013
+++++

Der Einbrecher hat also 2 mal gestört, einmal kurz während des Kellerfenstereindringens und dann nochmal 39 Minuten lang, bis er den Tresor auf hatte und durch die ebenfalls mit Kontakt gesicherte Terrassentür wieder raus ist.

Verstehe ich das richtig?

@evertech:
Wer unsere Secvest errichtet hat, spielt ja keine Rolle. Es war jedenfalls eine Fachfirma.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Abus Secvest 2Way von Einbrechern per Funk deaktiviert - joho123 - 01-01-2014 19:48

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 2.465 15-10-2022 10:08
Letzter Beitrag: megagramm
  Einlernen von Funk-Türzusatzschloss als Secvest Key gaugamandl 0 1.292 26-07-2022 20:10
Letzter Beitrag: gaugamandl
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 1.795 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Secvest 2Way Funk-Fernbedienung Peter1 11 6.847 24-05-2020 18:32
Letzter Beitrag: Peter1
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 13.339 27-03-2019 14:04
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 6.394 05-05-2018 14:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  Secvest 2Way: Detektieren von Scharfschaltung für Homeautomation habitoti 3 4.145 06-11-2017 16:05
Letzter Beitrag: habitoti
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 4.840 13-02-2017 09:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Funk-Infomodul FU8200 gibt keinen Ton von sich JeSi 4 4.236 12-02-2017 21:10
Letzter Beitrag: Gjila1
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 3.928 01-12-2016 21:04
Letzter Beitrag: megagramm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste