Secvest 2way - Problem
|
23-12-2013, 22:12
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Secvest 2way - Problem
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem mit der Secvest 2Way: wenn ein Melder mehreren Teilbereichen zugeordnet ist, löst die Zentrale nur dann einen Alarm aus, wenn alle diese Teilbereiche aktiviert sind. Wenn also ein Benutzer nur einen Teilbereich aktivieren darf, fallen alle Melder dieses Teilbereiches, die auch zusätzlich noch einem anderen Teilbereich zugeordnet sind, aus der Überwachung raus. Ist das Verhalten der Secvest 2Way so richtig? Und evtl. sogar so gewollt? VG Günter |
|||
23-12-2013, 22:19
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Secvest 2way - Problem
[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
23-12-2013, 22:23
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Secvest 2way - Problem
und warum?
|
|||
24-12-2013, 08:33
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Secvest 2way - Problem
Weil es sich z.B. um die Sicherung eines gemeinsam genutzten Flures handeln kann ... VG Marc
|
|||
|