Secvest 2Way Öffnungsmelder
|
12-03-2013, 15:35
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Secvest 2Way Öffnungsmelder
Heute wollte ich die Fehlermeldung "Die Alarmanlage kann nicht aktiviert werden" beseitigen. Ich hatte schon die Signalstärke abgefragt, zeigt 9 an. Dann dachte ich dass der Abstand vielleicht nicht in Ordnung ist, (der Sender an der Tür steht weiter von der Wand ab als der Magnet) da habe ich dann noch zwei Abstandhalter zusätzlich untergelegt. Ich muß wohl noch erwähnen, dass es aber im vorigem Zustand immer funktioniert hat, jedenfalls bis kürzlich. Die Fehlermeldung bleibt mir erhalten, Signalstärke wird mit 9 angezeigt und bei der Öffnungskontrolle kommt kein Signal an (A). Ist da nun der Öffnungsmelder FU8320W/B bzw FU8321W/B defekt, oder habe ich noch eine Chance etwas zu korrigieren?
|
|||
31-03-2013, 18:11
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Secvest 2Way Öffnungsmelder
Bitte mal den Magenten tauschen! Resp. mal LK2 jumpern, das legt den internen Kontakt lahm. Alarmzone an den Klemmen muss nat. gebrückt sein (Stichwort normally closed), bitte ggf. mal Batterie raus und die beiden Batt. Kontakte kurzschliessen und Batt. wieder rein... LG M.
|
|||
05-04-2013, 10:37
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Secvest 2Way Öffnungsmelder
Vielen Dank für die Tips! Inzwischen war ich schon drauf und dran mich um einen neuen Melder zu kümmern. Beim Ausbau habe ich dann die Batterie überprüft, die war fast leer. Auf die Idee hätte ich eher kommen können, aber ich bin davon ausgegangen wenn die Signalstärke "9" angezeigt wird ist alles im grünen Bereich. Die neue Batterie habe ich eben eingebaut und es funktioniert wieder. Zukünftig werde ich mich wohl nicht mehr an der Signalstärke orientieren, sondern einfach in jedem April der da kommen möge alle Batterien austauschen.
|
|||
05-04-2013, 18:57
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Secvest 2Way Öffnungsmelder
Trotzdem recht komisch, normalerweise warnt die Anlage rechtzeitig bei einer Batterieschwäche, also einen Batt. Fehler.
Ich denke der Melder hatte einen Hänger und der Tausch der Batterie hat den Melder neu starten lassen. Was sehr wichtig bei dem ganzen ist, ist was auch schon Jokerx123 gesagt hat, immer beide Batterie Kontakte brücken, das alle Fehlermeldungen gelöscht werden und auch die neue Batterie sauber erkannt wird. MfG Brescher |
|||
|