RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8
Es kann kein Fehler am Öffnungs- oder Riegelschaltkontakt sein, da dies keine Sabotagemeldegruppen sind. Vermutlich stirbt eher dein IK2 Transponderleser, wo du scharf schaltest. Mach mal bitte ein Foto von dem Leser draußen.
Wobei der analoge Eingang 23 die Überwachung des Lautsprechers der Außenalarmierung ist. Besteht diese noch aus Blech, die gammeln halt irgendwann weg, dann steht aber normalerweise Sabo Sirene. Letztendlich muss man mal den Ereignispeicher mit einem LCD Bedienteil oder einem Notebook auslesen. Nur über das kleine Display ist natürlich etwas unübersichtlich. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 - Micelito - 15-07-2021, 15:57
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 - mh__ - 15-07-2021, 16:07
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 - Micelito - 15-07-2021, 16:47
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 - mh__ - 15-07-2021, 17:24
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 - Feuermelder - 15-07-2021 17:30
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 - mh__ - 16-07-2021, 06:00
RE: Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 - Micelito - 16-07-2021, 09:30
|