Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern
|
11-07-2018, 07:35
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern
Hallo,
2. Bereich soll sich erst scharf schalten lassen, wenn erster Bereich komplett zu ist. 1. Scharfschaltung bei geöffneten Kontakt verhindern 2. PG Ausgang (Beispiel PG4) aktivieren wenn Melder in Bereich 1 aktiv ist. 3. Ausgangsmodul über DIP Schalter auf PG4 einstellen 4. Eingangsmodul 111H als Sofort Kontakt in Bereich 2 einbinden. 5. Ausgangsmodul und Eingangsverbinden. Ist jetzt in Breeich 1 noch ein Kontakt auf, ist über das Eingangsmodul auch in Bereich 2 ein Kontakt offen und Breeich 2 läßt sich auf keinen Fall scharf schalten. Ist ein schnell gemachter und preiswerter Weg. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - Daniel J - 05-07-2018, 10:14
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - timbaum - 05-07-2018, 11:10
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - megagramm - 05-07-2018, 18:31
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - Daniel J - 05-07-2018, 18:46
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - timbaum - 06-07-2018, 07:57
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - Daniel J - 06-07-2018, 16:04
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - Daniel J - 09-07-2018, 19:13
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - timbaum - 11-07-2018 07:35
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - Daniel J - 11-07-2018, 11:28
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - timbaum - 11-07-2018, 16:05
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Virtuelle Bereiche | dmuser | 4 | 4.985 |
14-09-2019 12:54 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
|
Außenbedienmodul JA-123E für mehrere Bereiche | ottsan | 1 | 2.284 |
04-03-2018 15:11 Letzter Beitrag: timbaum |
|
Eine Zentrale 2 Bedienteile 2 Bereiche | LCE205 | 3 | 3.600 |
11-12-2015 22:15 Letzter Beitrag: timbaum |
|
Konfig Bereiche Jablotron JA-100 | hschernt | 0 | 2.417 |
07-04-2015 20:00 Letzter Beitrag: hschernt |
|
Bereiche mit FB schalten | valbuz | 8 | 6.656 |
15-01-2015 21:06 Letzter Beitrag: valbuz |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste