UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler"
|
18-01-2017, 10:08
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler"
Hallo zusammen,
ich bin neu hier in diesem interessanten Forum. Toll ist dieser Austausch den ihr da habt und würde mich freuen wenn ihr mir auch weiterhelfen könntet: Betreibe eine ABUS Secvest2 u.a. mit einem 2WAY Funk Universalmodul UVM FUMO50020 als Repeater für 3 Tür-/Fenstersensoren FUMK5000 . Nun erhalte ich ständig die Fehler-Meldung „UVM01SUP Fehler“ . Die Jumperstellung ist auf „ON“ bei 1 – 2 – 3 – 4 – 8. Die LED 4 (blau) "Signalstärke testen" blinkt ab und an (im Abstand von mehreren Minuten) Meine Fragen dazu: 1. Wie bringe ich den Fehler weg ? 2. Kann ich „irgendwo“ kontrollieren (nach doppelten Beep-Bestätigungston bei der Installation) ob und vor allem welche Melder über den Repeater laufen ? Frage deshalb, da einer der obigen Funkmelder als Meldersignal ab und an die „0“ anzeigt. Im Voraus schon mal besten Dank für Eure Beiträge |
|||
10-02-2017, 13:28
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler"
Hallöchen,
Also für das Supervisionssignal ist der DIP3 zuständig. DIeser muss auf On stehen. (DIP-Schalter Einstellungen werden nur im Spannungslosen Zustand des UVM's übernommen) Der DIP4 ist für die Abstände des Supervisionsmeldung zuständig - Auf Off sendet das UVM alle 20 Minuten das Signal an die Anlage, bei On nur alle 4 Stunden. Problem: Die Secvest gibt den Supervisionsfehler aus, wenn 2 Stunden keine Signal von der jeweiligen Komponente kommt. Das ist bei dir der Fall wenn der DIP4 auf ON steht. -> DIP4 im Spannunglosen Zustand auf Off stellen, dann sollte die Meldung bei dir nicht mehr kommen 2. Kontrollieren, welche Melder über den Repeater laufen kanst du, wenn der DIP 8 auf On steht - dann sollte die LED des jeweiligen Kanals aufleuchten, wenn der Melder etwas sendet - z.B. wenn du ein Fenster aufmachst SOnst sollte man das bei der Installation dokumentieren |
|||
12-02-2017, 11:48
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler"
Hallo Kümmel,
vielen Dank für Deine aufschlussreichen Tipps. So wie's aussieht hat auch alles geklappt - Fehlermeldung ist weg. Offensichtlich hat sich das UVM auch im spannungslosen Zustand (Strom weg und Akku weg) die Programmierung gemerkt. Allerdings einen Punkt verstehe ich noch nicht: Die programmierten Zonen (3 Stück an der Zahl LED-1 - LED-3 - LED-4) leuchten auf (mit der richtigen Nummer resp. der LED) wenn man den Melder aktiviert. Jedoch LED 2 leuchtet dann auf wenn ich div. andere Zonen (nicht die oben genannten) öffne (kurioserweise diejenigen die ich öffnen mußte um obige (= LED-1 - LED-3 - LED-4) zu programmieren. Hast Du dazu noch eine Erklärung ? |
|||
13-02-2017, 09:35
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler"
Nein kann ich dir leider nicht sagen - klingt sehr merkwürdig.
GGfls. das UVM einfach nochmal auf Werkseinstellungen stellen und die Melder neu einlernen - dabei dann halt dokumentieren, welcher Melder wo eingelernt wird. Dann bist du auf der sicheren Seite |
|||
|