Grey+/Opal - Anschliessen via INT-ADR oder direkt auf Eingänge
|
31-01-2017, 07:49
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Grey+/Opal - Anschliessen via INT-ADR oder direkt auf Eingänge
wegen ein paar Meldern lohnt die Businstallation nicht, wenn es aber 20 Melder oder mehr sind wird es interessant.
Das Antimask kannst du, genau wie die Sabotage, in Reihe zur Spannungsversorgung des Busmoduls legen. So bekommst du eine Sabotagemeldung bei Abdeckung und brauchst nur ein CA-64 ADRmod. Die Verdrahtung der LED-Service-XY-Möglichkeiten lohnt sich eigentlich immer, spätestens bei der Einmannrevision wirst du wissen wieso. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Grey+/Opal - Anschliessen via INT-ADR oder direkt auf Eingänge - efes - 30-01-2017, 20:47
RE: Grey+/Opal - Anschliessen via INT-ADR oder direkt auf Eingänge - Animal - 31-01-2017 07:49
RE: Grey+/Opal - Anschliessen via INT-ADR oder direkt auf Eingänge - efes - 31-01-2017, 08:09
RE: Grey+/Opal - Anschliessen via INT-ADR oder direkt auf Eingänge - Animal - 31-01-2017, 08:40
RE: Grey+/Opal - Anschliessen via INT-ADR oder direkt auf Eingänge - efes - 31-01-2017, 09:09
RE: Grey+/Opal - Anschliessen via INT-ADR oder direkt auf Eingänge - Animal - 31-01-2017, 09:25
|