OAS-R mit 4Adern anschließen
15-09-2016, 21:30
Beitrag: #1
OAS-R mit 4Adern anschließen
Hallo zusammen,

im Rahmen einer Teil-Sanierung findet auch ein Wechsel der EMA auf Telenot statt. An der alten Position der Bestandssirene führt nur ein vieradriges Kabel hin. Dort soll jetzt die OAS-R von Telenot angebracht werden.

Laut Blockschaltbild braucht diese +12V und Masse für den akustischen Signalgeber und +12V und Masse für den optischen Signalgeber. Für die Sabotagemeldungen gibt es einen separaten Anschluss. Also bräuchte ich im Prinzip 5 x Adern.

Könnte man nicht die Masse vom optischen und akustischen Signalgeber brücken denn dann würden die vier Adern docj ausreichen?

Gruß BN
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
15-09-2016, 22:11
Beitrag: #2
RE: OAS-R mit 4Adern anschließen
Korrekt wären 6 Adern, weil zwischen GND und 12V+ vom ASG und OSG Überwachungsströme fließen. Weil diese entgegen des normalen Stromflusses laufen, ist GND am Signalgeberausgang kein richtiger GND.

Damit benötigst du für die Sabotage eine gesonderte Masse.

Mit viel Pfusch könntest du die Sabotageüberwachung mit in eine der Signalgeberleitungen einschleifen.

Aber:
1. Kläre erst mit Telenot ab, ob die verwendeten Elemente der Sabotagelinie die Ströme des optischen oder akustischen Signalgebers aushalten.
2. Es funktioniert nur bei einer Anlage mit Signalgeberüberwachung. Von den jetzigen Anlagen kann es nur die 400H. 200H bzw. compact easy können es definitiv nicht.
3. Wenn es eine Anlage ist, die durch eine Auflage einer Behörde oder Versicherung entsteht, kläre erst ab, ob es überhaupt zulässig ist.

Alternative Idee: Nimm eine OAS-RE. Nennt sich dann Betriebsweise 2. Nur die Ladespannung anlegen und im Alarmfall die Ladespannung wegschalten. Dafür sind nur 2 Adern nötig, die Sabotageüberwachung könnte die Sirene auch für sich selbst übernehmen, aber weil wir ja jetzt Adern gespart haben, kann es auch durch die Zentrale erfolgen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-09-2016, 12:30
Beitrag: #3
RE: OAS-R mit 4Adern anschließen
(15-09-2016 22:11)5624 schrieb:  Alternative Idee: Nimm eine OAS-RE. Nennt sich dann Betriebsweise 2. Nur die Ladespannung anlegen und im Alarmfall die Ladespannung wegschalten. Dafür sind nur 2 Adern nötig, die Sabotageüberwachung könnte die Sirene auch für sich selbst übernehmen, aber weil wir ja jetzt Adern gespart haben, kann es auch durch die Zentrale erfolgen.

Geile Idee, sowas originelles kommt immer von Dir 5624 Big Grin

Geht die OAS-RE unmittelbar los wenn Sie keine Ladespannung mehr hat?

Schaltet das Relais über das man die Ladespannung im Alarmfall abschaltet diese nach den erlaubten max. 180sek auch wieder ein, also ist das auch über die "Zeiten" steuerbar?

relativ sicher? = relativ unsicher!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
16-09-2016, 16:28
Beitrag: #4
RE: OAS-R mit 4Adern anschließen
Wenn die Ladespannung weg ist, geht die Sirene von einer Leitungstrennung aus, welches die Eigenversorgung "überbrücken" soll und löst aus. Zeitverzögerung darf nicht.

Die OAS-RE bietet mehrere Möglichkeiten. Zum einen MUSS die maximale Zeit der akustischen Signalisierung im Signalgeber eingetragen werden. Zur Auswahl stehen etwas über 2 Minuten und etwas über 4 Minuten. Erlaubt wären hier die 2 Minuten, mit den 4 Minuten wäre man schon eine Minute drüber (ich bezweifel aber, dass da irgendwer mit der Stoppuhr steht). Danach verstummt die Sirene. Die optische Signalisierung kann genauso lange wie die Akustische laufen oder 34 bzw. 68 Minuten.

Es ist auch einstellbar, was passiert, wenn die Ladespannung zurückkommt (wäre in diesem Fall interessant). Entweder läuft die Signalisierung bis zum Ende der Timer weiter oder diese wird sofort bei Rückkehr der Ladespannung gestoppt. Wenn man die Sirene etwas unter Kontrolle halten will, erlaubt man die Abschaltung der Signalisierung bei Rückkehr der Ladespannung.

Ich würde einfach den Ausgang ASG1 nehmen und invertieren, sprich in der letzten Spalte gesperrt statt leitend. Spart man sich das kreuz und quer verlöten in der Zentrale.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
23-10-2016, 06:23
Beitrag: #5
RE: OAS-R mit 4Adern anschließen
Um eine ordentliche Anlage zu bekommen wurde ein neues Kabel eingezogen. Somit ist die OAS-R jetzt ordentlich an die Zentrale angebunden worden.
Danke für die Tipps
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Aussenantenne 2516 LTE wie anschließen? sysalarm 17 3.228 11-02-2023 18:20
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot Oas mit 12v ansteuern Alarmfreak110601 29 17.401 29-05-2020 13:57
Letzter Beitrag: megagramm
  Telenot OAS-R kein Blinklicht Daki67 3 2.918 29-12-2018 20:40
Letzter Beitrag: megagramm
  Akkustörung OAS-RE an CompactEasy mb2801 4 4.127 29-06-2018 18:38
Letzter Beitrag: NeoIII
  OAS - DK löst nicht aus coda 8 5.991 06-09-2016 20:48
Letzter Beitrag: coda
  HD 3002 Rauchmelder in BUS Technik anschließen. coda 4 4.892 17-04-2016 15:47
Letzter Beitrag: 5624
  complex 400h Rauchmelder Meldersockel sternförmig anschließen nicknickel 3 3.910 30-03-2015 09:39
Letzter Beitrag: 5624
wink Telenot complex 400: Notebook zum Parametrieren anschließen alarmeule 2 4.523 11-08-2013 20:17
Letzter Beitrag: DarkTear



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste