Spannungsüberwachung FU8000
|
28-05-2015, 22:29
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Spannungsüberwachung FU8000
Hallo zusammen,
nach einem Stromausfall habe ich per SMS die Meldung Akkufehler erhalten, danach die fast drei Jahre alten Akkus ersetzt. Nun habe ich zum Test die Stromzufuhr der Zentrale unterbrochen. Egal ob intern aktiviert oder deaktiviert wird keine Meldung "Netzfehler" versendet, auch nach 10 Std. Akkubetrieb nicht. Im Display kommt das Dreieck und die Meldung Netzfehler. In den SMS Einstellungen ist "System" als Ereignis ausgewählt. Die SMS Übertragung für Ereignis "aktivieren/deaktivieren" erfolgt problemlos. Woran könnte dies liegen? Danke für jeden Hinweis, Gruss Frank |
|||
02-09-2016, 17:53
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Spannungsüberwachung FU8000
Ich habe das selbe Problem
Meine Anlage informiert mich nicht über einen spannungsausfall. Nur das Dreieck das auftaucht solange kein Strom da ist welches aber verschwindet sobald der Strom wieder da ist. Es gibt nicht einmal eine Eintrag im Fehlerspeicher. Gibt es die du Funktion überhaupt das man über einen Stromausfall informiert wird? Die "netzüberwachung" scheint wohl eher das telefonnetz zu meinen. Abus Secvest 2way & Lupus Le201 sowie Le202 Privatanwender |
|||
02-09-2016, 21:42
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Spannungsüberwachung FU8000
Der Netzfehler muß auch als Ereignis für die Telefon oder SMS Übertragung definiert sein. Dass wird bei DIY oft aufgrund von Unkenntnis vergessen.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
03-09-2016, 14:05
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Spannungsüberwachung FU8000
Hallo megagramm.
Dank für die hilfreiche Antwort. Wo kann ich dieses denn definieren? Wenn ich als SMS Ereignisse "system"oder "Sabotage" wähle passiert nämlich nichts bei stromausfall. Im AWAG Menü steht Technik Alarm & Netzfehler zur Auswahl. Jedoch wird bei Stromausfall kein Anruf getätigt. Mich wundert es auch das die anlage im aktiviertem zustand nicht mal das kleine Dreieck anzeigt , so wie sie es im deaktivieren Zustand macht, wenn der Netzstrom fehlt. Abus Secvest 2way & Lupus Le201 sowie Le202 Privatanwender |
|||
03-09-2016, 16:14
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Spannungsüberwachung FU8000
Definier mal als awag-Ereignis den Netzfehler.
Die Anlage müsste unabhängig davon das Warndreieck bei Netzausfall abzeigen. Es dauert aber einige Zeit. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
05-09-2016, 13:33
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Spannungsüberwachung FU8000
Im deaktivieren Zustand kommt das Dreieck sofort. Im aktiviertem zustand nicht sofort.
Was heisst den einige Zeit ? Werde das später mal testen. Die Meldung wird wohl erst ab einem Spannungsabfall Dauer von über 20 Minuten abgesetzt. http://www.alarmforum.de/Thread-Testanru...uf-im-AWAG Abus Secvest 2way & Lupus Le201 sowie Le202 Privatanwender |
|||
|