Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
|
01-09-2020, 13:09
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
Hallo,
kennt jemand einen Trick, wie man die akustische Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR , das einem anderen Bereich zugeordnet ist, anzeigen kann ?? Danke !! Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
|||
01-09-2020, 15:07
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
du legst das INT-SCR in einen freien, virtuellen Bereich und schaltest über Ausgänge den Bereich, den es eigentlich soll oder das Relais.
Dann verknüpfst du die Ausgangzeitanzeige (Typ 19) über einen Ausgang zu einem Eingang, der in diesem virtuellen Bereich liegt. Nun aktivierst du die Alarmierungsanzeige im INT-SCR. Die Ausgangszeitanzeige wird nun über "Ausgang folgen" mit einer 24h-Alarmlinie in dem INT-SCR-Bereich gekoppelt. Als Alarm-löschen nimmst du einen Ausgang "Ende der Ausgangszeit signalisieren (Ausgangstyp 83)" den du mit einer virtuellen Alarm-löschen-Linie (Linientyp 83) verbindest. Funktioniert.... da ich das Konstrukt aber dämlich finde würde ich eher die Aussenblitze bei Start/Ende der Ausgangszeit kurz auflitzen lassen. (optische Scharfschaltquittierung) Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
01-09-2020, 17:30
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
Hi Animal,
du bist echt ein Hammer Heute schaffe ich das nicht mehr, ich probier es morgen. Die Linien, die der Bereich aktuell bedient muss ich aber auch in den neuen virtuellen Bereich legen, sonst läuft das ja nicht mehr, oder ?? Die optische Signlisierung habe ich schon, das hat nicht gereicht. Die Beleuchtung in dem Raum ist zu hell, ich hab das meist erst mitbekommen, als die Sirene losgelegt hat ;( PLAN B wäre : einen Mini Piezo Summer 12 V an einen freien OC Ausgang (Ausgelöst durch Linientyp 19 & 20 verknüpft) anzuschließen, das sollte imho auch funktionieren, oder ?? mit 50 mA komme ich da jedenfalls ohne Probleme durch.. LG Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
|||
02-09-2020, 09:16
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
Plan B wäre gut
denn zusätzlich zu der obigen Programmierung verliert das INT-SCR seine eigentliche Bestimmung als Bereichsbedienteil und das muss über die Ausgangstypen 99-101 bzw 84/85 nachgebaut werden Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
06-09-2020, 12:52
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
Hi Animal,
danke für die Tipps. Bin leider bis Ende des Monats verhindert und kann es nicht ausführen, den Summer hab ich allerdings schon bestellt LG Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
|||
01-10-2020, 10:11
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich
Hi,
danke nochmal an Animal, habs gestern eingebaut, 5V Piezo Summer mit 360 Ohm Vorwiderstand, günstige Lösung, laut genug LG selbermacher12 Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste