Complex 200 lässt sich nach „sabo zurücksetzen“ nicht mehr scharfstellen
16-11-2019, 14:41
Beitrag: #13
RE: Complex 200 lässt sich nach „sabo zurücksetzen“ nicht mehr scharfstellen
Ich habe jetzt mal alles mögliche mit meiner Testanlage durchprobiert. Egal was man am AT 6 Störung einstellt, die Anlage geht immer bei fehlendem Akku nach etwa zwei Sekunden, also sobald die Störungs-LED am BT angesteuert wird, in die Scharfschaltverhinderung.
Ich habe es mit den Voreinstellungen für VdS und Akku-Swiss probiert und mit der Auswahl Kunde habe ich den Alarmierungstyp solange verändert, bis kein einziges Ja mehr drinstand.

Um dein Verhalten zu erzwingen, muss man wirklich bei den Eingängen die Akkustörung abschalten. Eine Veränderung des ausgewählten Alarmierungstyps bringt nichts.

Ich habe es jetzt mit einer cpx400H getestet, Fw 34.72 mit dem dafür zwingend notwendigen CompasX 24.2. Eine cpx200H habe ich nicht hier. Wenn müsste ich mal meine compact easy, die auf dem Schreibtisch im Büro zur Transponderverschlüsselung steht, mal dafür missbrauchen.

Was geht, ist den Akku abzuziehen, wenn man die Scharfschaltung schon begonnen hat. Aber hier reden wir von zwei Sekunden, die man hat, bevor die Akkuüberwachung meldet, dass der Akku nicht in Ordnung ist.

Du hast jetzt nur scharfschalten geschrieben. Hast du extern oder intern scharf geschaltet? Die Scharfschaltverhinderung gilt nur für extern scharf. Intern geht (eigentlich fast immer. - Störungen interessiert die Anlage da nicht)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Complex 200 lässt sich nach „sabo zurücksetzen“ nicht mehr scharfstellen - 5624 - 16-11-2019 14:41

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  BuildSec 4.0 App funktioniert nach Anbieterwechsel nicht mehr majuhenema 44 5.773 07-05-2025 21:07
Letzter Beitrag: 5624
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 5.458 22-08-2024 09:40
Letzter Beitrag: sysalarm
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 3.177 16-05-2024 23:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 2.732 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 4.243 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 67.906 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 6.964 21-02-2023 12:38
Letzter Beitrag: peteralarm
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 7.700 18-02-2023 11:28
Letzter Beitrag: AaronK
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 7.792 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  compasX Software kann nicht mehr installiert werden basti76nie 11 10.479 23-10-2022 18:19
Letzter Beitrag: walimex



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste