Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern
06-07-2018, 07:57
Beitrag: #5
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern
Hallo,

Bereichsübergreifend geht das nicht.

Die Bereiche könnten ja zu unterschiedlichen Wochnungen gehören und dann könnte der Eine nicht scharfschalten, wenn der Andere noch ein Fenster auf hat.

Lösen ließe sich das durch 2 zusätzliche Hardware komponenten. Ein JA.111N schaltet wenn ein Bereich noch eine Störung hat und aktiviert einen JA-111H/TRB der als Melder im anderen Bereich angemeldet ist.
Ist nun in einem Bereich noch eine Störung ließe sich der andere nicht scharf schalten.

In deinem Fall würde ich das mit einer Teilscharfschaltung lösen.

Aussen = Teilscharf
BWM= Gesamter Bereich.

Du kannst Die Anlage nur Gesamt scharf schalten, wenn die Aussenhaut "dicht" ist.

Umgekehrt kann jemand vor einem BWM laufen und Du kannst nur die Auusenhaut sichern.

Um die Bedienung zu vereinfachen einfach 2 Segmente verwenden

1. Segment = Teilscharf = Beschriftung " ANWESEND"
2. Segment = Gesamt scharf = Beschriftung "ABWESEND"

Auch ist die Rechte verwaltung so einfacher da es eindeutig nur einen scharfschalte Bereich gibt.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - Daniel J - 05-07-2018, 10:14
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - Daniel J - 05-07-2018, 18:46
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - timbaum - 06-07-2018 07:57
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - Daniel J - 06-07-2018, 16:04
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - Daniel J - 09-07-2018, 19:13
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - Daniel J - 11-07-2018, 11:28

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Virtuelle Bereiche dmuser 4 5.963 14-09-2019 12:54
Letzter Beitrag: Funkalarmprofi
  Außenbedienmodul JA-123E für mehrere Bereiche ottsan 1 2.710 04-03-2018 15:11
Letzter Beitrag: timbaum
  Eine Zentrale 2 Bedienteile 2 Bereiche LCE205 3 4.240 11-12-2015 22:15
Letzter Beitrag: timbaum
  Konfig Bereiche Jablotron JA-100 hschernt 0 2.805 07-04-2015 20:00
Letzter Beitrag: hschernt
  Bereiche mit FB schalten valbuz 8 7.645 15-01-2015 21:06
Letzter Beitrag: valbuz



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste