Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt
04-06-2018, 10:10
Beitrag: #2
RE: Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt
es wird ein Logikfehler sein.

Wenn der Ausgang abhängig von einer Linie ist, und diese Linie gesperrt ist, kann der Ausgang natürlich nicht schalten Wink

Entweder doppelst du die Linie und sperrst nur die Alarmlinie, oder du routest die Linie als Hilfskontakt (der das KNX schaltet) über einen Ausgang auf eine weitere Linie, diese ist dann die sperrbare Alarmlinie.

Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt - Animal - 04-06-2018 10:10

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut Hogend 3 619 07-10-2025 13:29
Letzter Beitrag: Hogend
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 1.169 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt marcsn 2 1.576 23-10-2024 16:48
Letzter Beitrag: AMtronic
  Bedienteil piepst wenn unscharf bei jeder Linienverletzung KonradK 6 1.671 26-06-2024 20:14
Letzter Beitrag: KonradK
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 1.535 12-11-2022 19:35
Letzter Beitrag: josa
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 3.815 16-08-2022 10:35
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Sabotagekontakt am AXD-200 wird bei geschlossenem Gehäuse nicht sicher betätigt Robodoc 0 1.252 11-01-2021 20:48
Letzter Beitrag: Robodoc
  2 Melder an einer Linie an der Integra Plus Robodoc 3 2.795 30-12-2020 16:53
Letzter Beitrag: Robodoc
  Kartenleser beim INT-KWRL2 funktioniert nur wenn Bedienteil aktiv marmic 4 3.137 16-11-2020 18:18
Letzter Beitrag: marmic
  Bekomme Integra nicht mehr unscharf geschaltet Surfikus 3 3.430 21-01-2020 10:09
Letzter Beitrag: Surfikus



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste