KNX-2 Modul
|
06-03-2018, 21:39
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: KNX-2 Modul
Ich habe z.B: ein Funkmodul mit Schwacher Batterie. Am Ausgang wird die Störung angezeigt. (104 Batteriefehler Funkmodul). Steht die Zykluszeit auf 0 ist alles in Ordnung. Sobald man die Batterie wechselt wird der Ausgang auf "0" gesetzt und über das KNX-Modul kommt auch das "0"-Telegramm.
Stellt man jedoch im KNX-Modul die Zykluszeit grösser als Null ein, wenn ein Ausgang z.B. eine Störung zeigt, dann springt meist beim nächsten Telegramm des Zykluses der Wert zurück auf "0". Der Ausgang steht aber immer noch auf Störung |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
KNX-2 Modul - WWebber - 24-02-2018, 08:36
RE: KNX-2 Modul - tombo - 24-02-2018, 17:28
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 24-02-2018, 20:34
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 26-02-2018, 22:36
RE: KNX-2 Modul - tombo - 02-03-2018, 17:46
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 02-03-2018, 23:20
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 05-03-2018, 11:32
RE: KNX-2 Modul - heimerdinger - 06-03-2018, 20:11
RE: KNX-2 Modul - tombo - 06-03-2018, 21:34
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 07-03-2018, 16:11
RE: KNX-2 Modul - heimerdinger - 06-03-2018 21:39
RE: KNX-2 Modul - tombo - 06-03-2018, 21:57
RE: KNX-2 Modul - heimerdinger - 06-03-2018, 22:03
RE: KNX-2 Modul - tombo - 06-03-2018, 22:04
RE: KNX-2 Modul - heimerdinger - 06-03-2018, 22:34
RE: KNX-2 Modul - GeorgGG - 07-03-2018, 14:20
RE: KNX-2 Modul - Animal - 07-03-2018, 15:06
RE: KNX-2 Modul - tombo - 07-03-2018, 18:02
RE: KNX-2 Modul - WWebber - 10-03-2018, 09:07
RE: KNX-2 Modul - brainslxblacksuperb - 04-11-2021, 05:54
RE: KNX-2 Modul - GeorgGG - 09-03-2018, 11:05
RE: KNX-2 Modul - luki89 - 13-02-2021, 18:09
RE: KNX-2 Modul - efes - 13-02-2021, 19:15
RE: KNX-2 Modul - luki89 - 13-02-2021, 22:47
RE: KNX-2 Modul - FrankAusNRW - 05-05-2025, 18:18
RE: KNX-2 Modul - JohnRambo - 17-04-2025, 10:07
RE: KNX-2 Modul - der_mensch - 17-04-2025, 17:00
RE: KNX-2 Modul - JohnRambo - 18-04-2025, 10:20
RE: KNX-2 Modul - FrankAusNRW - 18-04-2025, 11:30
RE: KNX-2 Modul - JohnRambo - 19-04-2025, 20:13
RE: KNX-2 Modul - dirkm - 20-04-2025, 06:29
RE: KNX-2 Modul - der_mensch - 20-04-2025, 14:17
RE: KNX-2 Modul - JohnRambo - 05-05-2025, 15:08
RE: KNX-2 Modul - FrankAusNRW - 06-05-2025, 18:20
|