Hans, die Information “SLT-LED mit 6000 mcd“ habe ich aus dem Kapitel “7. Technische Daten“ Seite 9 der SG1800 Installationsanleitung PDF von Abus.

An eine SMD LED glaube ich weniger. Doch wer weiß, diese LEDs haben in der Fertigung gigantische Sprünge gemacht.

Nur - bevor Du mit Werkzeug oder gar heißer Löte auf der Leiter herumfuhrwerkelst - schraub’ das Ding tutto completo ab und lege es für Reparatur, Test, usw. auf den Tisch. Es ist ein köstliches Vergnügen oben auf einer Leiter etwas zu zerlegen und die einzige seltsame Schraube plumpst nach unten in das Rosenbeet ...

Stocher mal mit “Abus Empfohlener Anschlussplan SG18xx für Terxon“ im Netz. Angeboten wird eine PDF mit Empfehlungen wie die SG18xx Typen bei allen gängigen Alarmanlagen anzuschließen sind. Fängt an mit SX, MX, LX, usw. Könnte hilfreich sein zu haben.
Gruß
Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr - Manfredo - 04-02-2018 19:51

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  SG1800 unregelmäßige kurze Alarmtöne mcm1957 11 2.990 03-11-2024 18:53
Letzter Beitrag: mcm1957
  Terxon Sx nimmt nichts mehr an Tiefgarage 8 3.715 05-04-2024 12:49
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX reagiert nicht mehr finkelkraut 22 6.323 01-03-2024 23:30
Letzter Beitrag: dilucide
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 7.338 17-11-2023 15:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 4.938 12-02-2022 20:16
Letzter Beitrag: Margei
  Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr Häuslebauer1 5 6.325 05-01-2020 18:40
Letzter Beitrag: Sektionschef
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 2.634 03-12-2019 20:02
Letzter Beitrag: Mike-B
  Terxon m lässt keinen Code mehr zu loewger 4 5.380 30-09-2019 20:52
Letzter Beitrag: loewger
  Terxon MX startet nicht mehr nach Verkabelungsfehler dj_fel 4 5.543 09-04-2019 07:01
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 6.884 12-02-2019 14:07
Letzter Beitrag: Sektionschef



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste