Alarmanlage EFH und viele Fragen
|
30-01-2018, 07:44
Beitrag: #30
|
|||
|
|||
RE: Alarmanlage EFH und viele Fragen
Deine gewünschten 3 Modi sind problemlos über die Anlegung von unterschiedlichen Bereichen möglich. Am Bedienteil selbst werden dann über die einzelnen Bediensegmente der jeweilige Modi ausgewählt.
Sollte vergessen werden unscharf zu schalten läuft die Eingangsverzögerung z. B. von 15 Sekunden. Das Bedienteil blinkt während der Eingangsverzögerung und macht akkustisch auf sich aufmerksam. Wenn innerhalb der 15 Sekunden dann nicht Unscharf geschaltet wird, erfolgt ein Alarm. Innensirene ertönt über ein PG mit Impulsaktivierung für 15 Sekunden. Die Außensirene ertönt im Anschluss für weitere 15 Sekunden ebenfalls über ein PG. Das PG der Außensirene wird durch das PG der Innensirene zwecks Zeitverzögerung blockiert. Die Alarmdauer wird auf 30 Sekunden eingestellt. Oder man stellt einen Bewegungsmelder, welcher sich nicht im Eingangsbereich befindet, evtl. im Wohnzimmer, auf sofortigen Alarm, der dann erst die Außensirene aktiviert. Dein gewünschtes Szenario wäre somit über kleine Umwege möglich, welche geringfügig von einer Standardparametrierung abweichen. Eine Alternative wäre z. B. ein Außenbedienteil mit einem Sperrelement. Das Sperrelement blockiert die Haustür solange, bis unscharf geschaltet wird. Somit kann das Wohnhaus erst nach vorheriger Unscharf-Schaltung betreten werden, was Fehlalarme reduziert. ![]() |
|||
|