Secvest: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus
18-11-2012, 20:13
Beitrag: #4
RE: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses oft Alarm aus
(18-11-2012 19:17)bshu schrieb:  Ich hatte geschrieben, dass an der Eingangstüre ein Öffnungsmelder installiert ist.
Entscheidend ist, das der ÖM an der Haustür im gleichen Teilbereich wie der Flur Bewegungsmelder liegt, der ÖM als E/A und der BM als E/F programmiert ist.

Dein geschildertes Verhalten deutet eindeutig darauf hin, dass der Öffnungsmelder an der Haustür und der Bewegungsmelder im Eingangsbereich nicht richtig zusammenarbeiten.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses oft Alarm aus - Alarmservice-Hamburg - 18-11-2012 20:13
- - bshu - 19-11-2012, 09:22

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  batterie wechsel FU8350 ohne Erfolg geencar 1 1.574 19-09-2023 17:24
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Bewegungsmelder FU8350 und Katzen Der_Niederrheiner 13 6.356 04-02-2022 17:23
Letzter Beitrag: peteralarm
  beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich Alfons 8 5.590 22-05-2021 15:12
Letzter Beitrag: Alfons
  Mit verdrahteten Ausgang einen shelly ansteuern winnitouch 29 15.553 17-01-2021 14:30
Letzter Beitrag: megagramm
  ABUS FU-8000 - Errichtermodus kann nicht verlassen werden ladopeno 2 5.551 27-05-2020 12:27
Letzter Beitrag: ladopeno
  Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu Andreas789 7 6.161 12-01-2018 10:47
Letzter Beitrag: Kümmel
  Melder löst Alarm aus "Hebelversuch" konny 6 7.516 29-10-2017 08:02
Letzter Beitrag: fpv01
  Vorgehen beim Wechsel der Zentrale Bros 2 4.317 17-10-2017 19:17
Letzter Beitrag: Bros
  Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen kmedia 2 3.763 31-08-2016 12:25
Letzter Beitrag: falconiform78
  Secvest 2-Way - lässt sich die Wiederholung des Testrufs einstellen? hirschferkel 2 3.733 21-07-2016 08:10
Letzter Beitrag: hirschferkel



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste