Sabotage (Sirene) funktioniert nicht
03-07-2016, 20:17
Beitrag: #8
RE: Sabotage (Sirene) funktioniert nicht
Wenn da kein mechanischer Schalter dran ist, und das denk ich mal, hast da einen Magnetöffnungsmelder mit Sabo/Fremdfeldschutz und der ist falsch verdrahtet.
Drähte abklemmen und zwei suchen die Durchgang haben. Das ist der Sabo oder Fremdfeldschutz. Dann nimmst die anderen Zwei die keinen Durchgang haben und gibst den Deckel drauf. Dann schaltet der Kontakt und du hast Durchgang. Das ist der Alarmkontakt. Wenn du nicht DEOL verdrahtest dann hänge die beiden Kontakte in Serie und nicht parallel wie jetzt. Das wars.Cool
Testen kannst das ob der Fremdfeldschutz hat wenn du der geschlossenen Dose einen Magneten näher bringst.
Dann öffnet der Fremdfeldschutzkontakt und du hast einen Saboalarm.Cool
Tut sich nichts ist es ein Sabokontakt der nur auf mechanische Beschädigung des Öffnungsmelders reagiert.
Das testest aber dann bitte nicht.Big Grin

11.Gebot:
Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren.
—-
Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Sabotage (Sirene) funktioniert nicht - evertech - 03-07-2016 20:17

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Globale Sabotage pixx 2 2.441 14-04-2024 11:07
Letzter Beitrag: Martina H.
  Global Sabotage stefano7 2 1.692 04-10-2023 20:36
Letzter Beitrag: stefano7
mad sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX Braveheart52 17 8.954 22-04-2021 18:41
Letzter Beitrag: Braveheart52
  Abus Terxon MX Bewegungsmelder 360° NC+Sabotage ? Ersthelfer112 9 6.226 10-01-2021 09:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 3.088 08-06-2020 11:44
Letzter Beitrag: leoalarm
  Terxon sx funktioniert plötzlich nicht mehr Häuslebauer1 5 6.222 05-01-2020 18:40
Letzter Beitrag: Sektionschef
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 3.724 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Sabotage Benutzercode: Bedienteil 02 loleke 4 4.697 03-02-2019 23:58
Letzter Beitrag: loleke
  Sirene meldet immer wieder Sabotage Regensburg 5 5.897 26-09-2018 07:42
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon LX Sabotage Earnie33 8 7.516 03-03-2018 18:41
Letzter Beitrag: evertech



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste