Satel Ausgänge Potentialfreie
02-02-2016, 00:19
Beitrag: #2
RE: Satel Ausgänge Potentialfreie
Die Öffnungsmelder würde ich nicht per Relais in die Zentrale übertragen. Verschlechtert die Zuverlässigkeit und erhöht den Aufwand für die Sabotagelinie: kein 2EOL möglich, da kein durchgängiger Schleifenwiderstand umsetzbar. Bei Stromausfall der Relaisversorgung hättest du im Scharfzustand eine Verletzung aller Linien -> Alarm (es sei denn, du speist die Relais über die 12V-Leistungs-Ausgänge der Integra, welche mit einem Pufferakku bestückt wird ).

Weder die Eingänge noch die Ausgänge der Satel Integra sind potentialfrei. Die Ausgänge schalten gegen Masse der Integra Stromversorgung und dürfen max. mit 50mA belastet werden. Ich würde die für dich relevanten Öffnungsmelder (die standardmäßig an den Eingängen angeschlossen sein müssen und darüber auch mit Spannung aus der Integra versorgt werden) per Logikverknüpfung an jeweils einen Ausgang schalten und dann da ein kleines Relais anschließen, um den gewünschten potentialfreien Kontakt für dein KNX zu haben. Freilaufdiode verwenden!

Gruß Hogend

Arrow Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Satel Ausgänge Potentialfreie - Hogend - 02-02-2016 00:19

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 2.955 20-10-2023 13:25
Letzter Beitrag: dirkm
  Interga Ausgänge und Programmierung _Wolfgang_ 3 4.450 30-04-2018 10:02
Letzter Beitrag: _Wolfgang_
  Opal Dämmerungssensor Ausgänge zusammenschalten? efes 3 4.067 24-04-2018 07:51
Letzter Beitrag: Animal
  Verständnisfrage Reaktionstyp 0 Eingänge/Ausgänge schwarz 16 15.003 02-03-2018 17:22
Letzter Beitrag: rbkd
  Funk-Komponenten: Wie viele Linien / Ausgänge? rbkd 14 11.402 14-12-2017 11:13
Letzter Beitrag: alexio7
  GSM-4: Ein- und Ausgänge mit der Integra 128 plus verbinden rbkd 13 11.800 28-03-2017 16:19
Letzter Beitrag: papapuuh
  Gelöst: 86. Eingänge/Ausgänge final und Ausgangszeitverkürzung rbkd 2 4.576 23-02-2017 08:40
Letzter Beitrag: Animal
  Auslösung der Ausgänge rbkd 2 3.758 21-02-2017 14:47
Letzter Beitrag: rbkd
  Schaltung der Ausgänge bei ACX 200 Mike20 3 5.339 12-11-2015 16:28
Letzter Beitrag: Mike20



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 3 Gast/Gäste