Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BM04 - Melder aktiv
05-12-2015, 16:09
Beitrag: #4
RE: BM04 - Melder aktiv
Tut mir leid dass ich mich erst heute wieder melde. Hatte die letzte Woche kein Multimeter zur Hand und wollte gerne erstmal alles durchmessen.

Erstmal danke euch beiden für eure Ideen!

Komponente 02 wird als dauerhaft aktiv gemeldet. An der Klemme ist der Melder auch angeschlossen genau so wie du beschrieben hast, Daniel.

An ein Problem mit den Widerständen habe ich auch schon gedacht.
Wo genau messe ich den Widerstand des Melders? An Klemmen 02 und COM in der Zentrale, oder? Und was genau meinst du mit "vorher Linie natürlich abklemmen", Zetfas1000?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
BM04 - Melder aktiv - oihabs - 30-11-2015, 10:38
RE: BM04 - Melder aktiv - Zetfas1000 - 30-11-2015, 11:04
RE: BM04 - Melder aktiv - Daniel J - 30-11-2015, 11:39
RE: BM04 - Melder aktiv - oihabs - 05-12-2015 16:09
RE: BM04 - Melder aktiv - Beach - 05-12-2015, 19:44
RE: BM04 - Melder aktiv - oihabs - 05-12-2015, 20:22
RE: BM04 - Melder aktiv - oihabs - 07-12-2015, 10:10
RE: BM04 - Melder aktiv - Daniel J - 07-12-2015, 10:21
RE: BM04 - Melder aktiv - Zetfas1000 - 07-12-2015, 12:03
RE: BM04 - Melder aktiv - neufre - 07-12-2015, 13:13
RE: BM04 - Melder aktiv - timbaum - 07-12-2015, 13:23
RE: BM04 - Melder aktiv - neufre - 07-12-2015, 17:36
RE: BM04 - Melder aktiv - timbaum - 07-12-2015, 21:46
RE: BM04 - Melder aktiv - oihabs - 16-02-2016, 17:25

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Melder Aktiv Kabeljunge 8 5.210 16-10-2017 00:10
Letzter Beitrag: megagramm
  Wie lange bleibt Errichtermodus aktiv? / Umbau an Telefonanlage & LAN alarmforum-Nutzer 2 2.838 17-08-2017 14:30
Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer
  Drahtgebundene Innensirene permanent aktiv mabo 7 3.844 19-02-2017 17:52
Letzter Beitrag: evertech
  Melder aktiv nach Batteriewechsel keinbruch 7 4.054 16-02-2017 08:20
Letzter Beitrag: keinbruch
sad Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente Actionpike 7 5.164 21-12-2016 21:10
Letzter Beitrag: smith007
  Meder aktiv Daniel J 1 2.682 07-06-2015 15:37
Letzter Beitrag: timbaum
  Anzeige " Melder aktiv " 8003m Daniel J 1 2.315 18-11-2014 21:28
Letzter Beitrag: Daniel J



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste